砌墙时的柱子上怎么植筋
oschenli
oschenli Lv.6
2013年01月16日 08:44:16
来自于砖混结构
只看楼主

例:地面结构标高-0.05M,建筑+_0.00M,墙上的梁底标高5M,强有240厚的加气块和50的实心砖,具体柱子上哪里植拉墙筋,那个位置植圈梁钢筋??还有哪位高手能详细点吗,说说底部砌多少实心砖,然后砌240的,什么位置放圈梁,墙顶部怎么处理,植筋具体怎么植,最好详细点啊,小弟感激不尽啊[ 本帖最后由 oschenli 于 2013-1-19 08:32 编辑 ]

例:地面结构标高-0.05M,建筑+_0.00M,墙上的梁底标高5M,强有240厚的加气块和50的实心砖,具体柱子上哪里植拉墙筋,那个位置植圈梁钢筋??
还有哪位高手能详细点吗,说说底部砌多少实心砖,然后砌240的,什么位置放圈梁,墙顶部怎么处理,植筋具体怎么植,最好详细点啊,小弟感激不尽啊

[ 本帖最后由 oschenli 于 2013-1-19 08:32 编辑 ]
哈哈117哈哈
2013年01月16日 08:56:01
2楼
隔600植两根12的钢筋就行啦,圈梁设在门窗上沿,没门窗就设在中间。

以上尺寸需根据砌块竖向模数进行调整!
回复
oschenli
2013年01月16日 19:03:20
3楼

老兄 你能具体点吗? 就是具体什么标高植拉墙筋,什么标高植圈梁的???
还有600肯定不对了,240的砖你600隔的话不是要插进砖里了吗,这个隔500植筋吧??还有这个是从梁底开始还是从建筑地面开始算的??
回复
oschenli
2013年01月17日 09:03:50
4楼
回复
ysden333
2013年01月17日 11:25:02
5楼
真是纠结,个人理解的是从结构标高开始计算。
回复
kevin27
2013年01月17日 12:31:09
6楼
规范上都有详细的说明啊
回复
oschenli
2013年01月17日 16:52:41
7楼
不知道规范呀???
回复
teamjoydraw
2013年01月17日 21:59:29
8楼
间距500,这是规范和经验得出来的
回复
zjxuhappy
2013年01月17日 23:48:00
9楼
请查看砌体规范和混凝土规范。圈梁的设置要求
回复
zyb15023265759
2013年01月18日 11:14:10
10楼
楼主可以看砌体结构规范和抗震规范上面都解释的很清楚。
回复
戴维斯
2013年01月18日 14:47:17
11楼
应从结构标高算起,圈梁在墙体中间部分左右。
回复

相关推荐

APP内打开