关于自发电配置!
hzzhangweidong
2007年08月29日 10:04:56
只看楼主

大家好呀。我公司要上自发电系统,保证系统的稳定。请问自发电跟市电的切换是做在低压配电系统,还是做在MCC控制盘柜上。有何具体的要求。是不是做在MCC控制盘柜上就不需要通过供电局的确认,做在低压配电系统上需要供电局确认呢。谢谢!

大家好呀。
我公司要上自发电系统,保证系统的稳定。请问自发电跟市电的切换是做在低压配电系统,还是做在MCC控制盘柜上。有何具体的要求。是不是做在MCC控制盘柜上就不需要通过供电局的确认,做在低压配电系统上需要供电局确认呢。
谢谢!
免费打赏
alphalies
2007年08月30日 19:56:49
2楼
市电和发电机的切换可以做在低压配电系统。
如果电流比较大(>630A)可以专门做一个ATS柜,或用两台框架断路器加上必要的控制器和联锁装置,在PC柜内做一个双电源切换柜。
如果电流小于630A,可以采用ATS,或用MCCB组成双电源开关状态在MCC柜上。
低压系统一般供电局不确认。自管站,只要不并网,供电局一般不操心。
回复
大鼻山
2007年08月30日 21:40:03
3楼

可以在低压屏处切换,也可以在抹端切换。前者多见。只要作了机械及电气连锁,供电局不管那么多
回复
hzzhangweidong
2008年04月22日 08:16:54
4楼
好的。谢谢!