今天我的空调不制冷了,是奥克斯的,1.5匹冷暖型的,昨天晚上还好好的。今天叫人来修,他开机压机不转,外机启动电容好的,线路之间没有短路,然后他说是压机坏了?是压缩机坏了吗?
今天我的空调不制冷了,是奥克斯的,1.5匹冷暖型的,昨天晚上还好好的。今天叫人来修,他开机压机不转,外机启动电容好的,线路之间没有短路,然后他说是压机坏了?是压缩机坏了吗?
2楼
确定压机是凉的,然后直接给压机通电,不转就坏了,反之则没坏。。。
回复
3楼
同意,如果你有表可以量一下三项的阻值。但是前提是压机要凉下来。呵呵
回复
4楼
室外机和室外风机是不是同路控制。
回复
5楼
如果是首先看室外风机是不是能启动。如能启动,此时要查压机的连线和压机线圈的阻值。若压机的表面很烫,会出现压机接线柱C和R,S间不通的现象。先用水将其降温,等冷却后再测量。此时应为RS的阻值等于CR加上CS的阻值。即RS=CR+CS。若阻值正常,启动时又有嗡嗡的响声,此时可用适当的木方垫在压机上面,用铁锤锤击木方,帮助启动。若压机能启动,但不吸气和不排气,要更换压机。
若外风机也不能启动,要查室内外机的控制连线是否断路,室内机控制板是否有故障。
回复