【求助】冷库设计配置和价格意见,高手给点建议啊~
小胡子妖怪
2013年01月14日 09:45:40
来自于制冷技术
只看楼主

现有用户要求做一冷库尺寸为6.9m*4.3m*2.7m=80立方,冷库从中隔开冷冻38立方,要求温度达到-18℃,保鲜为42立方,要求温度达到2℃。机组要求用一台比泽尔风冷机组,库板用10㎝聚氨酯彩钢板。看下大家怎么设计配置,和价格。使用方为超市现本人配置如下8P比泽尔机组,冷冻DD40冷风机,保鲜DD30冷风机,望大家提出意见或建议。现在价格谈到:绿棕橙大家觉得机组怎么控制,一台压机带两个冻库

现有用户要求做一冷库尺寸为6.9m*4.3m*2.7m=80立方,冷库从中隔开冷冻38立方,要求温度达到-18℃,保鲜为42立方,要求温度达到2℃。机组要求用一台比泽尔风冷机组,库板用10㎝聚氨酯彩钢板。看下大家怎么设计配置,和价格。使用方为超市
现本人配置如下8P比泽尔机组,冷冻DD40冷风机,保鲜DD30冷风机,望大家提出意见或建议。现在价格谈到:绿棕橙
大家觉得机组怎么控制,一台压机带两个冻库
免费打赏
山东金舟制冷
2013年01月14日 09:56:50
2楼
够呛,两个系统相差温度太大,你用的什么压缩机啊?高温还是低温?
回复
猫头鹰
2013年01月15日 09:21:43
3楼
给你个建议,压缩机做低压保护停机,停机的低压值0kg/cm2,复归启动值多少你自己动动脑吧,冷凝器如何控制散热量?你也动动脑吧。膨胀阀阀心各是多大?以什么为计算基准?回气并联管要作何防范防止低温库有除霜状况产生?
回复
asuli49
2013年01月15日 14:24:42
4楼
给一个不太成熟的意见,高温库与低温库之间,开两个通风孔,温度设计开机以低温库为基点,下部通风孔装一台送风机及风门,高温库温度到达上线温度是开启风机及风门,到达下限温度时,关闭风机及风门,
回复
诺尔制冷
2013年01月15日 20:04:15
5楼
机组绝对偏大了,楼上是方法经常用到,不错的办法。
回复
wangdan05
2013年01月16日 08:57:18
6楼
这是只用下部的风机作为高温库的冷源了么??高温库还另外安蒸发器不??
回复
jingyezhilengcom
2013年01月19日 16:52:44
7楼
版主之意是:冷藏库不设蒸发器,其冷气是通过一个轴流风扇从冷冻库抽过来。目前一分二冷库基本用此方法。