30班寄宿中学用中央空调还是分体空调
zdswan
zdswan Lv.2
2007年08月28日 16:31:39
只看楼主

地点:山东外围条件:有市政热源教学楼:1、各类教室、实验室等56间,每间65平米; 2、阶梯教室4间、阅览室2间,多功能厅1间,每间190平米; 3、25平米办公室30间、60平米办公室10间、100平米办公室6间;宿舍楼:1、食堂900平米; 2、18平米宿舍56间;文体楼:1、体操室和乒乓室各180平米; 2、音乐及美术教室各85平米; 3、篮球馆1600平米,层高14米; 4、运动员休闲室2间,每间40平米;

地点:山东
外围条件:有市政热源
教学楼:1、各类教室、实验室等56间,每间65平米;
2、阶梯教室4间、阅览室2间,多功能厅1间,每间190平米;
3、25平米办公室30间、60平米办公室10间、100平米办公室6间;
宿舍楼:1、食堂900平米;
2、18平米宿舍56间;
文体楼:1、体操室和乒乓室各180平米;
2、音乐及美术教室各85平米;
3、篮球馆1600平米,层高14米;
4、运动员休闲室2间,每间40平米;

免费打赏
vanlog
2007年08月29日 08:20:41
2楼
当然分体便宜
或者多联也好些
中央空调系统复杂、投资大,而且看起来这些房间的同时使用率很低,到时候能源浪费有点儿严重。
回复
zdswan
2007年08月29日 08:36:24
3楼
房间的同时使用率很低,但如果加上合理的控制系统,实现大范围的切换,上课时用教室,下课后用食堂和宿舍,中央空调的主机负荷只要按学校总负荷的60%~70%左右配置,使用时空调主机的负荷基本上是40%~90%,这样应该是比较经济的呀。
回复
大雪漫天
2007年08月29日 14:24:50
4楼
有热源的话,可以考虑做点溴化锂的机子啊。
但是我想主办楼可以用中央空调外,别的最好用分体的,另外食堂用空调浪费的,应外需要的制冷量很大。
宿舍呢用风扇就好了,毕竟学生是上学的,又不是享受来的。呵呵呵!