关于洁净室压差控制
fannice520
fannice520 Lv.7
2007年08月28日 15:56:33
只看楼主

根据洁净厂房设计规范,洁净室应于相邻房间保持一定压差,若直接与非洁净区相邻则保持少于10Pa正压,相邻高级别洁净室较低级别洁净室保持5Pa正压,若设外界相对压力为0则是否累加?即:与非洁净区相邻区域压力为10Pa,与低级别相邻区域压力为15Pa,以此类推,详细请见图片

根据洁净厂房设计规范,洁净室应于相邻房间保持一定压差,若直接与非洁净区相邻则保持少于10Pa正压,相邻高级别洁净室较低级别洁净室保持5Pa正压,若设外界相对压力为0则是否累加?即:与非洁净区相邻区域压力为10Pa,与低级别相邻区域压力为15Pa,以此类推,详细请见图片

1188287806179.jpg

免费打赏
luoshouping
2007年08月29日 08:06:30
2楼
应该是这样的。规范中不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差应不小于5pa。
回复
kulling
2007年08月29日 13:16:50
3楼
应该是这样的吧,逐个满足才行啊!
不过一般不会出现那么多不同级别的在一起的吧!
斑竹,又看到你了!
回复
hubeixp
2007年09月03日 15:30:09
4楼
感谢楼主提供图片,让大家有了很形象的了解
回复
fujingtx
2007年09月06日 13:58:52
5楼

一般阶梯压差不要超过10PA,一般选5PA,因为高了以后关门比较麻烦