请问如果房间热负荷一定,热源采用95-70的热水和采用85—60的热水所需要的暖气片数一样吗,是不是温度低要增加暖气片数目啊,谢谢
请问如果房间热负荷一定,热源采用95-70的热水和采用85—60的热水所需要的暖气片数一样吗,是不是温度低要增加暖气片数目啊,谢谢
12楼
为什么不看看书呢,比如大学供热教材, 这是很基本的问题啊
回复
13楼
有,
温度越高传热系数越大。
虽然供回水温度差一定时,水的蓄热是一定时,但水的蓄热却不能在暖气片中全部释放出来
回复
14楼
暖气的片数和热水温度有关系。一般的散热器性能参数表里都标注的是标准散热量,即⊿t=64.5℃时的散热量。当供回水温度不同时,散热器的传热系数也会变化。
回复
15楼
△T为散热器内热媒平均温度与室内采暖温度的差,非供回水温度差。片数与温度有关,后者约为前者的0.8倍。
回复
16楼
这个问题好像有点太低级了,说明采暖这门课没有学好,请各位多看看教科书吧
回复
17楼
一般是应该加暖气片数的!如果供水温度很低,你加多少也是白搭!
回复