一级反渗透150T/H20:10排列。一段进水压力0.76Mpa二段0.54Mpa浓排0.45Mpa产水130T/H电导35浓排50T/H 经清洗后一段0.75二段0.56浓排0.28产水110T浓排50T电导50 给水水质没变化。 清洗时碱-酸-碱可以肯定是生物污染和碳酸钙污染。现在有什么好方法清洗吗?
1、要分段清洗,不知是否如此?
2、清洗过程应该是酸-碱-酸,不知是你写错还是确实搞反了,
3、看你清洗后的压差,貌似把一段的污垢赶到二段去了。
4、操作压力这么低,什么膜,按现在水温,这个产水流量也正常,只是压差比较高。
回复
3楼
有超低压膜,但一般用于二级反渗透。
回复
4楼
1、洗碳酸钙垢常规用2%柠檬酸,或使用盐酸强效清洗,清洗过程检测PH变化。需要根据结垢严重程度控制清洗过程,否则容易损伤膜。
2、洗微生物常规用三聚磷酸钠+十二烷基苯磺酸钠,或使用氢氧化钠+十二烷基苯磺酸钠强效清洗。
具体清洗效果还要看你污堵原因是否找准,对症下药方能解决问题。
回复
5楼
最好能提供原水水质、工艺、清洗方法、清洗剂类型和浓度等,才能给出有效意见,你所提供的数据只证明了压差的存在,只是表象,也可以加群:水处理工程与设计交流 199638038
回复
6楼
盐酸洗一下,冲洗时间长点。 完后提高进水压力,这样,产水和电导都会有好的表现
回复