桩位偏差
ldg7117
ldg7117 Lv.2
2007年08月28日 11:49:00
只看楼主

本人设计了一栋18层住宅楼,地质情况比较差,采用的是条形基础梁下布预应力管桩,桩施工完毕验收,桩位及桩倾斜度与验收规范差别太大,桩位偏差最大有500,现在应该怎么处理,请教各位大侠


本人设计了一栋18层住宅楼,地质情况比较差,采用的是条形基础梁下布预应力管桩,桩施工完毕验收,桩位及桩倾斜度与验收规范差别太大,桩位偏差最大有500,现在应该怎么处理,请教各位大侠
免费打赏
vexyu
2007年08月28日 13:55:09
2楼
桩位如果外偏太大时,只能加大承台,但这时应该按照实际的桩位重新计算,如果计算没有问题的话,那就加大承台,并改变承台配筋,但如果计算通不过,那就要求补桩吧,不用犹豫!