变电所能放在地下二层吗?
lisa9902
lisa9902 Lv.4
2013年01月09日 20:52:22
只看楼主

某宾馆地下两层都是车库,地下一层实在找不出设备用房的地方,想放到地下二层,规范是“不宜”,咋办呢?

某宾馆地下两层都是车库,地下一层实在找不出设备用房的地方,想放到地下二层,规范是“不宜”,咋办呢?
免费打赏
电气交流
2013年01月09日 22:43:50
2楼
可以的 煤炭冶金行业还有井下的变电所。

民建的地下二层没有什么问题!
回复
hzl9710
2013年01月09日 23:08:44
3楼
可以放,让建筑在门口做一150高的门槛就行,主要怕进水的
回复
qq359879362
2013年01月10日 08:26:35
4楼
规范没有强制性,不过如果放最底层,配套的抽水泵一定要配好
回复
hotskll
2013年01月10日 20:13:56
5楼
呵呵是不宜,按你说的没地方了就是没条件了可以放地下二层,但地坪抬高150-300,电缆沟里面做个集水坑放个水泵这样估计人家也能接受。
回复