砖混中的梁怎么计算
hnxt9602
hnxt9602 Lv.2
2004年11月07日 20:30:33
来自于砖混结构
只看楼主

湖南地区底框砖混比较多,如果在上部砖混部分有的墙没有,就要在该部位加梁,那这个梁是怎么算,按墙梁计算?

湖南地区底框砖混比较多,如果在上部砖混部分有的墙没有,就要在该部位加梁,那这个梁是怎么算,按墙梁计算?
免费打赏
yunfeiyu
2004年11月08日 08:55:33
2楼
如果是层层均设梁的话,一般就按简支小梁计算。
没有240厚的填充墙的话,也可以根据荷载按过梁来选。
回复
天马行空
2004年11月08日 11:57:21
3楼
要注意如果是pk来计算该简支梁或连续梁,如果梁上有墙体,这部分墙体荷载pm并没有导到梁上.
回复
lovejing1022
2004年11月08日 12:57:38
4楼
小弟这边不太做砖混!但我觉得应该按墙梁计算。
回复
mucunxiaowu
2004年11月08日 16:58:03
5楼
一般应该是简支吧
有承重墙应该也是简支梁计算
不过要看量的部位和作用了
回复
ruziniu_96
2004年11月08日 19:23:13
6楼
看你自己设计的力学模型了,如果墙体和梁共同受力符合墙梁的模型就应该为墙梁,且要求按墙梁施工
回复
ruziniu_96
2004年11月08日 19:23:38
7楼
看你自己设计的力学模型了,如果墙体和梁共同受力符合墙梁的模型就应该为墙梁,且要求按墙梁施工
回复
ruziniu_96
2004年11月08日 19:23:58
8楼
看你自己设计的力学模型了,如果墙体和梁共同受力符合墙梁的模型就应该为墙梁,且要求按墙梁施工
回复
pyb_1977
2004年11月08日 20:32:16
9楼
应该按墙梁计算,用也可以
回复
jj1020
2004年11月13日 20:00:42
10楼
砖混也干了一段时间了,谈点我的意见:
砖混设计时,无论是不是底框或者内框架结构,上部结构的梁一般都按普通的简支梁计算。因为按照《砌体结构规范》关于墙梁的规定,一般的梁都满足不了墙梁的要求,所以只能按照普通梁计算。这个不是看上面有没有承重墙,也不是说按照什么样的力学模型设计的问题。
在采用pkpm软件计算的时候,可以有以下两种方法:
1.在pm中整体建立模型的时候,可以采用pm转成pk的方法,但是这个时候,pm很容易丢荷载,值得注意。在输入荷载的时候,应该在相应梁上面加墙体荷载,才能保证结算结果的正确性。
2.笨方法,但是结果准确:手算倒荷,用pk或者gj计算梁的配筋。

最后,上面说的只是一般的情况,如果你的梁可以满足《规范》关于墙梁的规定,那么,就应该按照墙梁计算了。一般说起来,墙梁的配筋结果要比普通梁要经济,但是墙梁要求的条件太多。

[仅代表个人意见]
回复
szcj815
2004年11月14日 09:46:28
11楼
我一般用pk算,只要查一下不丢荷载就行了