铸铁散热器组装片数是不是有个上限?
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年08月27日 15:14:20
来自于采暖供热
只看楼主

问下大家,散热器型号上写的是ZT,是不是就是铸铁散热器的意思?铸铁散热器是一柱一柱组装的,组装的柱数是不是有个上限?记不到在哪里看到有写最好不超过20柱的,不知道是不是啊~超过了会有什么不好?

问下大家,散热器型号上写的是ZT,是不是就是铸铁散热器的意思?
铸铁散热器是一柱一柱组装的,组装的柱数是不是有个上限?记不到在哪里看到有写最好不超过20柱的,不知道是不是啊~超过了会有什么不好?
免费打赏
vincent_nk
2007年08月27日 16:31:09
2楼
粗柱型小于20片
细柱型小于25片
长翼型小于7片
超过了太沉,搬动困难。
回复
mo_rubin
2007年08月28日 20:54:17
3楼
如果超过20片一般异侧连接,但总片数不应超过25片
回复
leaflulu
2007年08月28日 22:06:53
4楼
为什么呢?就只是搬动困难?有些地方因为需要散热量大还选了有35片的~不超过25片是硬性规定?
回复
iknowwang
2007年08月29日 09:08:03
5楼

不是硬性规定,只是“不宜超过”我们还用过一组需要8个人抬的散热器呢,当时自己看着都觉得太大了(想把它当废铁卖了),但最后还是安装上了,监督站也验收合格了
回复
iknowwang
2007年08月29日 09:11:21
6楼
但是散热器片数太多也许会导致短路,要看你管道的安装方式了。我们那组散热器就是从同侧上进下出,改成异侧的了。
回复
yin_dequan
2007年08月29日 09:27:51
7楼
片数多了散热效率下降,安装检修都不方便。
回复
qlwf
2007年08月29日 09:31:03
8楼
不得超过25片的组装方式,否则排气、移动都很麻烦!
回复
wangg989111
2007年08月29日 10:02:01
9楼

散热器片数超过25片时,应该分成两组组装,中间供回水支管均用DN25管连接,另外与采暖立管要异侧连接。
回复
leaflulu
2007年08月29日 11:30:00
10楼
哦~~明白了,谢谢各位
回复
somebody665
2007年08月29日 11:41:12
11楼


另外,超过上述规定,后部散热器不热,影响使用功能。
因此,超过的,应分成两组串连安装。
回复

相关推荐