我校需建一座临时变电站,容量:500KVA进线10KV,高压侧不计量。低压侧计量,按变压器容量配互感器,须预留电度表安装位,以便安装电力公司的表计。出线回路数:6路,配200A空气开关、电度表和相应的互感器。不配补偿装置。采用常规变电站和箱式变电站优缺点有哪些?比如价格、可靠性、易维护等方面。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2013-1-7 20:28 编辑 ]
我校需建一座临时变电站,
容量:500KVA
进线10KV,高压侧不计量。
低压侧计量,按变压器容量配互感器,须预留电度表安装位,以便安装电力公司的表计。
出线回路数:6路,配200A空气开关、电度表和相应的互感器。
不配补偿装置。
采用常规变电站和箱式变电站优缺点有哪些?比如价格、可靠性、易维护等方面。
[
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-1-7 20:28 编辑 ]
2楼
还用考虑,箱式变电站方面划算
回复
3楼
如果不建固定建筑,采用防火彩钢结构,箱边还有优势吗?
回复
4楼
楼主是哪里的?500KVA都不用配补偿装置。
回复
5楼
箱变投资少,工期短,移动方便,因在校园,建议在箱变周围增加围栏。
回复
6楼
既然是临时变电站,那根据已有的空闲空间来选择用箱变还是盖配电房吧,当然针对临时的东西,箱变更有优势而且经济。
回复
7楼
箱变还真不一定便宜。临时配电房,可采用杆上临时变,低压电缆进配电房,GGD柜内计量。采用箱变,需高压电缆进箱变,这个长度要看现场,高压电缆贵啊!
回复
8楼
没有大的电动机等感性负载,几乎都是电热器具如电蒸箱等。
回复
9楼
厂家按照我的配置,报价15万多。
自己买干式变压器和开关柜加上建彩钢房子,大体也是这个价。
回复
10楼
箱式变电站的优点:结构紧凑、体积小、能深入负载中心、送电周期短、选址灵活、对环境的适应能力强,运行安全可靠、投资少见效快、占地面积小(相当于普通的1/10)减少土建投资等优点,因此,适用于城市公共配电、高层建筑、高速公路、地铁、地下设施、机场、住宅小区、公园、油田、工矿企业以及公共场所等等,适用面非常广。
箱式变电站与常规变电站的对比分析见下表:
回复
11楼
15万只是箱变的价格吧!如果加上设计费、安装费、材料费等估计要25万左右。
不知你们建这座临时变电站时间有多长,如果在3年以内,建议按照临时用电建站方式,采用杆上变压器的模式,这样造价最省。
回复