请问大家是如何进行PH的调节的?
navycaptain
2013年01月07日 16:53:28
来自于水处理
只看楼主

在进水PH调节时,请问大家是如何进行调节的?是通过控制计量泵的冲程和频率进行加酸加碱还是通过APV自调阀进行的?如何针对PH调节过程中的滞后性?

在进水PH调节时,请问大家是如何进行调节的?是通过控制计量泵的冲程和频率进行加酸加碱还是通过APV自调阀进行的?如何针对PH调节过程中的滞后性?
免费打赏
cailiangjun2134
2013年01月09日 23:05:04
2楼
PH探头+计量泵+变频(可选)
回复
shbaron
2013年01月10日 12:11:58
3楼
回复
3767055
2013年01月10日 23:24:29
4楼
PID控制,模糊控制都有局限性,哎。
回复
xwren
2013年01月11日 11:00:34
5楼
pH自动控制....计量泵......
回复
simcards
2013年01月12日 13:52:41
6楼
没看见过有那个好的 pH自动控制 方案?就像溶解氧控制一样,难。大家有吗
回复
yhsclxs
2013年01月13日 10:55:20
7楼
水处理材料!质优价廉!
欢迎咨询:15981955188、王经理!
专业生产活性炭,过滤水滤料,污水填料,聚合氯化铝,聚丙烯酰胺及各种净水材料!
回复
gyyinfeng01
2013年01月14日 15:49:05
8楼
这个我还真不知道,我只知道污水的PH值在进行过滤时用哪种滤料可以调节,比如氧化铝球,碱式PACwww.hnjingshui.com
回复
如烟往事
2013年01月15日 12:59:35
9楼
DP5000非常好用,可以同时控制一台计量泵投加酸、一台计量泵投加碱,确保PH值在你的控制范围之内。
回复
sirbad
2013年01月16日 11:32:33
10楼
我们大多数调节池分为几个小池,第一个池体内测PH,及自动控制系统,第2个池子内加酸,池体小且有搅拌机,滞后性可以得到缓解,因为池体容积有限,进入后续大池体内基本可以被整体中和,实际运营过程中不管用何种加药方法,都是需要现场监控调整加药量的,全自动永远不是万能的,运营的还是人本身。
286757916 新建水处理技术及土木相关技术问题讨论群,欢迎您的加入,一起畅谈工作和生活。
回复

相关推荐

APP内打开