今天遇个冷库,内风冷,外机是5匹全封闭水冷机组,要求-10度.现在只能打到-4度,再也下不来了,高压是8.5,低压0.2,膨胀阀前面冷但没有霜,回管却有霜.压缩机都凉一半,换个膨胀阀只能降两度下来.以为氟多也放了一点,后来看内风机后面有好多灰,又湿又粘,刮也刮不掉,不知道是不是脏的原因.把内机给清洗后会不会正常.请教高手帮忙~

今天遇个冷库,内风冷,外机是5匹全封闭水冷机组,要求-10度.
现在只能打到-4度,再也下不来了,高压是8.5,低压0.2,膨胀阀前面冷但没有霜,回管却有霜.压缩机都凉一半,换个膨胀阀只能降两度下来.以为氟多也放了一点,后来看内风机后面有好多灰,又湿又粘,刮也刮不掉,不知道是不是脏的原因.把内机给清洗后会不会正常.
请教高手帮忙~
免费打赏
猫头鹰
2013年01月07日 15:20:49
2楼
楼主可以先清洗下看看,不行系统应该有问题··
回复
hrbxlld
2013年01月07日 15:43:28
3楼
你先用电加热除霜,看看风机翅片能不能看透,库内那种脏东西必须利用加热期间好除---低压如果0.2KGF,压缩机可能不会结霜
回复
诺尔制冷
2013年01月07日 18:33:10
4楼
多大冷风机,多大容积冷藏库,温度等数据要齐全才能好分析。根据你的描述应该是蒸发面积不足的现象。
回复
co936201979
2013年01月08日 08:56:07
5楼
这个问题最好解决;看你说的情况;已经很明确;首先;低压偏低;压缩机还结霜;温度只有零下4度;就足以说明;第一;蒸发器结霜太多;还是太脏;直接影响啦蒸发器的换热效果;第二;就是适当调整一下膨胀阀的开启度;以免流量太大;影响降温速度;第三;等这两项检查好并解决问题以后;再查看一下高压压力的情况;8.5公斤的压力;是偏低一点;高压偏低啦;大家都知道这个原理;会直接影响机组运行的效果;降低系统的制冷流速;甚至导致系统回油效果不好;最终导致压缩机损坏;好好检查一下;会好的;谢谢;仅供参考
回复
ybs056
2013年01月19日 11:09:57
6楼
此情可能是:冷风机灰尘太多,影响传热;制冷剂过多,使压缩机回液,影响制冷效果。解决方法:清理冷风机;放出部分制冷剂,调整热力膨胀阀至压缩机吸、排气压力正常即可。