看下面这张图总隔离开关(K)分出两路(1K 2K )分隔离开关,总隔离开关每个出线端都只有1根线,到中间分支出来到各自的分隔离开关,请问此做法符合规范要求吗?为什么不直接从总隔离开关的每个接线端口插两根线。
看下面这张图总隔离开关(K)分出两路(1K 2K )分隔离开关,总隔离开关每个出线端都只有1根线,到中间分支出来到各自的分隔离开关,请问此做法符合规范要求吗?为什么不直接从总隔离开关的每个接线端口插两根线。
2楼
怎么就没人回答呢!!!
回复
3楼
把2K的分支放到1K的进线铜排上既安全又美观,何必破线联接呢。
回复
4楼
规范对这作业有明确要求吗??
回复
5楼
楼主,你这是示意图。要依据实际配电情况而定:
1、三个断路器在一面柜子里,推荐母排连接,不允许在单芯导线分线。
2、三个断路器距离较远,分别在安装在各自配电箱(柜)。总断路器出线接1K进线端,1K进线端出线接2K进线端。注意,此两根电缆截面必须一致。
总之,除非使用分支电缆成品,否则不允许导线中部分线,耐短路电流能力远远不如接端子或母排。如此连接日久天长,分接处导线氧化,接触电阻变大,电流较大时会造成过热,甚至酿成火灾。
提醒:一些出版物中示意图不能直接拿来施工。
[