如图1和图2,这样的接法算不算是双电源?图1图2[ 本帖最后由 njgcb113 于 2013-1-5 16:17 编辑 ]
如图1和图2,这样的接法算不算是双电源?
图1
图2
[
本帖最后由 njgcb113 于 2013-1-5 16:17 编辑 ]
12楼
低压母排两段同时投运和退出?仅仅是并股嘛。且双电源,肯定是两个电源点的
回复
13楼
是不是楼主的图有问题
回复
14楼
只能算是双回路供电吧!单电源双供电回路
回复
15楼
一路市电一路油机,算是双电源
只是画法很怪异,上面那个ATS完全没有设置的必要,油机直接供电给应急母线段即可。
楼主这个画法,市电失效的时候,两个ATS同时动作,没意义。
回复
16楼
图1中,如果母线1另有电源进线,则可算双电源,但有些啰嗦,得是消防负荷末端切换用
图2中,如果母线1另有电源进线,则可算双电源,一路市电一路柴油机,得是消防负荷末端切换用,其实这两个图除了负荷数量和多了个配电箱,本质上没区别
回复
17楼
boeing_s 发表于 2013-1-9 14:06 一路市电一路油机,算是双电源只是画法很怪异,上面那个ATS完全没有设置的必要,油机直接供电给应急母线段 …如果一路市电一路油机,上面的ATS是不是要设避免电源并列运行啊?
回复
18楼
有市电的,算双电源
回复
19楼
单电源 双回路。。。
回复