附图为多联机外机系统示意图,问题已在图中用方框圈中示意:问题1:为什么电子膨胀阀无旁通阀并联,制冷运行时压力损失怎么算?是不是为降成本?问题2:旁通阀接在吸气管上时,为什么分成三根管插入吸气管,考虑什么?问题3:为什么制冷时先电子膨胀阀后过冷段,而不是过冷后到电子膨胀阀,是不是为了照顾制热,如果是原理是什么?请求多联机开发人员解答,不胜感激。谢谢。
附图为多联机外机系统示意图,问题已在图中用方框圈中示意:
问题1:为什么电子膨胀阀无旁通阀并联,制冷运行时压力损失怎么算?是不是为降成本?
问题2:旁通阀接在吸气管上时,为什么分成三根管插入吸气管,考虑什么?
问题3:为什么制冷时先电子膨胀阀后过冷段,而不是过冷后到电子膨胀阀,是不是为了照顾制热,如果是原理是什么?
请求多联机开发人员解答,不胜感激。谢谢。
12楼
关注中~等待高手解答
回复
13楼
图不清楚,传个清楚地
回复
14楼
问题一,室外机制冷膨胀阀没有并联单向阀,估计用的膨胀阀步数大的,制冷全开。
问题二,旁通管3根是加大管径,旁通节流的高压冷媒。
问题三,为什么制冷时先电子膨胀阀后过冷段,而不是过冷后到电子膨胀阀,制热防外机结冰不易排水。
回复
15楼
1、多联机室外膨胀阀从未考虑并联单向阀,制冷全开时其压降不大,因为室外机膨胀阀开口直径是室内的2倍左右;
2、这种情况不多,多数多联机是用一根管,在低压端分流成3根管的原因是降低噪音,因为高压旁通开启后,高压气体通过毛细管限流后于低压气体混合,此处的冲击很大,噪音明显,为了降低噪音,限制单个结合点处冲击较大,故有些产品特别是大的模块机采用这种结构,小的多联机未见使用;
3、的确是为了制热考虑,第1个问题已经提到。在制冷时室外膨胀阀全开,放在1次过冷前后是一样的,而在制热时,为了防止空调机底部结霜,造成外机长期底部被冰层覆盖的恶劣现象,所以采用一段过冷段来保证底部不结霜,降低冬季除霜和排水的难度。值得一提的是,这段过冷度段的设计就是为制热考虑的,制冷过冷只是复加效果,制冷的2次过冷(板换或者二重管)才是它的真正过冷度段。
另外,有个很有意思的现象是,制热时,室内机的膨胀阀并不是全开的,大家可以考虑下为什么!
回复
16楼
nimendawo 发表于 2013-2-25 09:18 1、多联机室外膨胀阀从未考虑并联单向阀,制冷全开时其压降不大,因为室外机膨胀阀开口直径是室内的2倍左右 …谢谢你的回答,你是海信日立的吗?
回复
17楼
lszt007 发表于 2013-2-25 09:26 谢谢你的回答,你是海信日立的吗?青岛的那个?你是?
回复
18楼
nimendawo 发表于 2013-2-25 10:02 青岛的那个?你是?我也是青岛的 科龙的
回复