单相负荷换算为等效三相负荷的简化方法
zhuhongjia
zhuhongjia Lv.2
2013年01月03日 09:36:17
只看楼主

当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算。这句话理解不了啊。请高人解释一下。谢谢!

当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算。这句话理解不了啊。请高人解释一下。谢谢!
免费打赏
北方郎
2013年01月03日 10:08:08
2楼
比如某项目三相计算负荷为100kW,单相总计算负荷为14kW,则总计算负荷为114kW。
回复
lingxuct
2013年01月03日 14:25:45
3楼

不对,三相负荷100KW,另外只能接单相的负荷14KW,总计算负荷应是142KW!(单相的一根相线上多带14KW,总负荷应按最大一相计算,就是需要把单相负荷X3!)

除非能把单相负荷给三相分均匀了,才可以不乘3。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2013-1-3 14:26 编辑 ]
回复
北方郎
2013年01月03日 14:52:46
4楼


参考民规JGJ 16-2008
3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
回复
qq_1460426671045
2016年04月12日 10:06:01
5楼
ccc___ 发表于 2013-1-3 14:25 不对,三相负荷100KW,另外只能接单相的负荷14KW,总计算负荷应是142KW!(单相的一根相线上多带14KW,总 …你说的是当 只有单相负荷是的情况时 ,等效三相负荷才取最大单相负荷的三倍
回复
幸运牛
2016年04月12日 22:21:52
6楼
总算明白了,谢谢!
回复
peaceonyou
2016年07月06日 08:51:03
7楼
问题中的14KW取的恰到好处,区管和版主的回答让这个问题被解释的很清楚!~学习!
回复
查尔斯cp
2016年07月06日 10:22:27
8楼
有收获。。。。学习
回复
co1481707501718
2016年12月19日 11:32:03
9楼
北方郎 发表于 2013-1-3 14:52 参考民规JGJ 16-20083.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相 …如果是16kw,总负荷应该是100+16*3=148对吗?如果对我理解了,要是不对还是不理解
回复
陶小桃521
2016年12月19日 16:04:53
10楼
哪里需要往哪搬 发表于 2016-12-19 11:32 如果是16kw,总负荷应该是100+16*3=148对吗?如果对我理解了,要是不对还是不理解求问啊,谢谢
回复
希望在前方
2016年12月22日 07:43:54
11楼
路过,学习了
回复

相关推荐

APP内打开