因为我这里的地基是回填的,大部分都是大石头和一些碎石子,应该有个2米的深度,象这样一个情况我应该要做个多长的接地极比较合适呢?

因为我这里的地基是回填的,大部分都是大石头和一些碎石子,应该有个2米的深度,象这样一个情况我应该要做个多长的接地极比较合适呢?
免费打赏
踏雪
2013年01月04日 00:32:11
2楼
水平接地线 在地下0.5米以下,垂直接地极在地下3米的位置(地下0.5米+接地极长度2.5米)

因此,地下3米以内(有接到极的地方),0.5米以内(水平接地线)要用好土回填
回复
加肥猫
2013年01月05日 13:19:49
3楼
要测试土壤的电阻率,不然还应该有其他加强措施
回复
qsch
2013年01月07日 13:49:53
4楼
极顶埋深应在冻土深之下,非冻土地域埋深0.8米,防止重物毁坏。最重要的是埋后测试接地电阻阻值的大小,如果阻值满足了。埋深为:2.5+0.8m=3.3m。接地电阻需测电阻率,电阻率够了就行。
回复
xuejia1982
2013年12月20日 21:21:50
5楼
要是每个路灯都做一个单独的接地极,那么每个之间要连接吗?怎么连接?