求教高手,关于反渗透膜反复堵塞的问题~~~~~~~~~~~~~~~~
wind7878
wind7878 Lv.2
2013年01月01日 20:20:39
来自于纯水系统
只看楼主

郊外工作站采用地下水为水源通过二级反渗透设备制作生活饮用水,由于头一次因为人工操作不当关死了废水排污阀造成膜体堵塞,后经用柠檬酸清洗后恢复正常。 如此半月后又发生突然发生堵塞,具体表现为头天观察各流量表数值正常,隔天就无法制作纯水。 一级纯水出水量锐减,高压压力增大,经由柠檬酸清洗后恢复正常,已排除人为操作不当原因,这种情况已经发生两次了 采用的是石英砂-活性炭-阻垢系统-精密过滤器-反渗透系统的流程,定时清洗及添加阻垢剂,

郊外工作站采用地下水为水源通过二级反渗透设备制作生活饮用水,由于头一次因为人工操作不当关死了废水排污阀造成膜体堵塞,后经用柠檬酸清洗后恢复正常。
如此半月后又发生突然发生堵塞,具体表现为头天观察各流量表数值正常,隔天就无法制作纯水。

一级纯水出水量锐减,高压压力增大,经由柠檬酸清洗后恢复正常,已排除人为操作不当原因,这种情况已经发生两次了

采用的是石英砂-活性炭-阻垢系统-精密过滤器-反渗透系统的流程,定时清洗及添加阻垢剂,

请教各位大大如何解释突然发生堵塞的原因,往往都是一夜之间就堵死了,废水排放量都是正常的~~~
免费打赏
suer1985
2013年01月02日 13:33:56
2楼
正常工作是压力多大,废水流量多大,所谓的堵塞以后多大,多发几个参数
回复
wind7878
2013年01月02日 16:35:29
3楼
我们用的是一吨双极的设备,正常情况下纯水和废水比约为一比一,堵塞后一级纯水大概只有600L/H,废水略减少,二级纯水几乎没有,废水也变小,一级高压压力达到1.4,正常情况下在0.9到1.1左右
回复
dudaibiao
2013年01月04日 13:24:52
4楼
是反渗透膜本身的问题吧!?还要一种可能性就是反渗透进水有氧化性
回复
tianliang504
2013年01月05日 08:04:44
5楼
一夜之间就堵死了....
估计操作工偷懒,跟我们有个项目一样,晚上睡觉了...
回复
suer1985
2013年01月05日 11:32:23
6楼
你的一级反渗透膜是怎么排列的?二级反渗透膜前面有二级泵吗?
回复
eva_huahua
2013年01月05日 15:10:58
7楼
我以前试过类似的情况,后来查到最后发现是原水的问题。
回复
revohuang
2013年01月05日 17:03:26
9楼
估计又是关了浓水阀,到了早上又打开了。地下水一般都是结垢造成的,就是没加阻垢剂也不会一夜堵死的。
回复
wingwingzhao
2013年01月06日 16:48:56
10楼
当地的地下水源水质指标的溶解性固体,除了硬度之外,铁锰等之类的是否有监测呢?阻垢剂应该是针对碳酸钙之类结垢的吧..因为柠檬酸可以清洗无机盐垢和金属氧化物,所以还是排查一下到底是什么物质引起结垢吧。
回复
qsj523
2013年01月07日 08:55:08
11楼
是啊,现在参数太有限,没法确定污堵的根本原因,可以发个流程图或者反渗透计算书看下。
回复
haisheng567
2013年01月19日 21:02:24
13楼
第一次堵时运行了多长时间,如果初次投运没多久就堵应该是工艺或设备的问题。如果初期正常堵后又出现堵的问题应该是没洗干净,严重结垢时用柠檬酸很难洗干净,洗不干净还会继续结垢的。
回复

相关推荐

APP内打开