家里要换一个漏电断路器,叫了一个电工,他拿来的断路器是63C32的,我说大了,(因为是老房子,线都是1.5平方的)还有小的没?他说这个是最小的漏电断路了,你做设计的不知道?我X了,我真不知道,一时不知道说什么,自己还在想,难道自己真不知道?怪自己只做设计,语言能力不行,当时不知道如何反驳,以许自己底气不足吧。[ 本帖最后由 qh321 于 2012-12-31 11:13 编辑 ]
家里要换一个漏电断路器,叫了一个电工,他拿来的断路器是63C32的,我说大了,(因为是老房子,线都是1.5平方的)还有小的没?他说这个是最小的漏电断路了,你做设计的不知道?我X了,我真不知道,一时不知道说什么,自己还在想,难道自己真不知道?怪自己只做设计,语言能力不行,当时不知道如何反驳,以许自己底气不足吧。
[
本帖最后由 qh321 于 2012-12-31 11:13 编辑 ]
42楼
有些东西市场上还真不好买
回复
43楼
施耐德电气DPNa vigi 系列有10,16,20A的,可以看看样本。
回复
44楼
施耐德电气DPNa vigi 系列有10,16,20A的,可以看看样本。
回复
45楼
你还较真了,第一,人家说了是63型的,不是DPN,第二,就算是DPN,你去看下旁边的漏电附件是多少A的,10,16,20指的是断路器的额定电流值,跟漏电附件的额定电流值不一样。施耐德IC65型漏电附件就只有32A和63A的两种(好像还有40的,忘了),也就是说6A的断路器配的也是32A漏电附件!漏电附件只提供漏电保护,所以不需要这么多的电流等级,那样做对厂家来说成本太高。
[
本帖最后由 qq359879362 于 2013-1-7 11:19 编辑 ]
回复
46楼
服了,老爷们儿,你怕啥,大胆的说啊,强势点,你花的钱顾的电工,设计源于生活,积累点生活经验吧
回复
47楼
功夫不到,加强学习,这是最基本常识
回复
48楼
元器件的参数都搞不清,设计个嘛
回复
49楼
回复
50楼
人他们办事能力强,什么都敢。以前老多的电工喜欢用牙咬,剥线皮。用线还不分色,有次我还差点被电倒了。书上的和实际的差距总是很大。
回复
51楼
。。。这个嘛,做室内设计时候,空调、插座你选多少A的漏电啊,难道用32A?
回复