本帖最后由 janco008 于 2013-2-21 12:40 编辑 我家安装了土暖气,前几片热,后两片不热,放气后就热,过一会又不热,这是什么毛病?
本帖最后由 janco008 于 2013-2-21 12:40 编辑
我家安装了土暖气,前几片热,后两片不热,放气后就热,过一会又不热,这是什么毛病?
2楼
建议检查一下管道坡度可能倒坡了。
回复
3楼
学习~\(≧▽≦)/~啦啦啦
回复
4楼
给水水温不高、坡度
回复
5楼
土暖气(不加装循环泵)的其循环动力是暖气片中心和土锅炉中心的高度差大小决定的,要想解决一是抬高暖气片或降低土锅炉的高度,因为高度差大了,循环动力也就大了,水循环就快了,暖气末梢也就热了。
回复
6楼
楼上正解,其实加个小泵花不了多少,而且噪声和电费没多少,但加泵后明显对管道安装等要求低很多,你可以考虑下
回复
7楼
楼上的都说得对,要解决水堵问题,
回复
8楼
建议检查一下管道的坡度,如果坡度正确,检查供水管道的顶部如果是加的排气阀,应该拆除,加弯头排入膨胀水箱,这样管道内部就不会积气。
回复
9楼
将放气点安装一个自动排气阀。你都能感觉到指正好使。
回复
10楼
另外你的锅炉的生产厂家在制作工艺上存在缺陷。
回复
11楼
排气,或是暖气片开的顺序要变下
回复