鐧诲綍
排气温度不高的问题
liuyfang
Lv.2
2012年12月28日 20:29:39
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
膨胀阀的过热度设点设高了,阀全关死 ,设低了,全开启100%,设中间,还就是不稳定,排气压力一直在四五十度,怎么能使排温升上去啊,求高手指点啊~
膨胀阀的过热度设点设高了,阀全关死 ,设低了,全开启100%,设中间,还就是不稳定,排气压力一直在四五十度,怎么能使排温升上去啊,求高手指点啊~
免费打赏
h2oweijianwen
2012年12月31日 13:48:35
2楼
可能是你的冷媒加的过多导致排气温度上不来。也可能是你的膨胀阀调的不合适,仅供参考
回复
q1433370615
2013年07月28日 22:16:28
3楼
压缩机是全新的吗
回复