在做钢塔架时,规范对每种塔柱、弦杆、横杆、斜杆、辅助杆都有长细比的要求,但是横隔如果按200的长细比来设置的话,算出来会比实际需要的大很多,请教大师们,横隔一般长细比控制在多少比较合适?
在做钢塔架时,规范对每种塔柱、弦杆、横杆、斜杆、辅助杆都有长细比的要求,但是横隔如果按200的长细比来设置的话,算出来会比实际需要的大很多,请教大师们,横隔一般长细比控制在多少比较合适?
2楼
根据规范GB50017-2003,第5.3.8项和5.3.9项,受压杆件容许长细比不宜超过200,受拉不宜超过400。但是这里用的是“不宜”,
即可以超过,但是超过之后如出事故,人家不负责。
根据英标,The slenderness ratio should be limited to 200 for members in compression and 300 for
members in tension. 用的也是"should be"即应该。同样不是强制的。
但是,之际上若超过这个限制,构建看起来很细小,即使没有问题,样子看起来也很不爽。
特别是受拉构件,风大了,感觉就像面条一样,构件自身都在随风摆动。
至于你敢不敢用,就两说了。我自己用过两次,特别悬。有一个,后来业主要求换构件。
回复
3楼
横隔是构造要求,最小是L63X5,长细比是不用考虑,因为有辅助材料。
回复
4楼
格面的几个形式,和塔架的一个模型,你可以参考一下。
回复
5楼
路过学习了,了解了
回复
6楼
来学习学习经验