【讨论】家中有两组暖气片上温下凉,到底是怎么回事?
syrj1976
syrj1976 Lv.2
2012年12月28日 10:51:15
来自于采暖供热
只看楼主

2011年买的二手房(房子是97年的单位家属院),是三楼最西头,全部换的碳钢的暖气片.当时被安装师傅给蒙了,他把家中铸铁旧暖气抵安装费,结果用的管件全部是最差的塑料管,去年冬天最西边的卧室暖气片就是上热下凉的,以为是主管道的原因.今年一问楼上的邻居,人家的暖气挺热的.今年西卧暖气片全凉了,热水管一摸挺烫手的.小北屋的暖气片是上温下凉(把底下的出水口打开放会水暖气片就会很热,不放水了就渐渐凉了).其余房间的都很好.找了两次修暖气的师傅,他们也没有查出具体的原因...会不会问题出在主管进水口和阀门那块呢,因为一摸是凉的,师傅说只能等停了暖再看了,说全部换成不锈钢或铜的阀门,管子换成铁的.

2011年买的二手房(房子是97年的单位家属院),是三楼最西头,全部换的碳钢的暖气片.当时被安装师傅给蒙了,他把家中铸铁旧暖气抵安装费,结果用的管件全部是最差的塑料管,去年冬天最西边的卧室暖气片就是上热下凉的,以为是主管道的原因.今年一问楼上的邻居,人家的暖气挺热的.今年西卧暖气片全凉了,热水管一摸挺烫手的.小北屋的暖气片是上温下凉(把底下的出水口打开放会水暖气片就会很热,不放水了就渐渐凉了).其余房间的都很好.找了两次修暖气的师傅,他们也没有查出具体的原因...会不会问题出在主管进水口和阀门那块呢,因为一摸是凉的,师傅说只能等停了暖再看了,说全部换成不锈钢或铜的阀门,管子换成铁的.
1:请问可不可以在前阳台加大组的铸铁暖气片,因为家里卧室和阳台是通着的,没有推拉门.
2:停暖后,暖气管能不能改成寸管.
3:是不是铸铁的暖气片散热最好了,我这温度才16度.想再加几组.
免费打赏
li68126
2013年01月02日 16:29:17
23楼
有可能是末端有气堵着 不知道你装没装自动排气阀 建议装一个
回复
黑铁匠
2013年01月02日 20:32:32
24楼
楼主你家是在顶层吗?我家住顶层,不热的话,还有可能是管道压力不够
回复
fun11loo
2013年01月03日 09:17:34
25楼
应该是堵塞了
回复
dzafl2012
2013年01月03日 10:15:46
26楼
节能低碳环保德州艾富莱中央空调主机末端0534-2555880诚招代理商欢迎参观公司 www.dzafl.com
回复
pulongyang
2013年01月03日 10:53:12
27楼
这种情况叫热力失调,有的用户热、有的用户冷。建议在每个散热器的支管上加调节阀,控制水流量。
回复
dcld2009
2013年01月03日 16:52:26
28楼
问题出在回水管路上。
回复
guxiaopei
2013年01月03日 22:28:57
29楼
按你说的很明显是管路不循环造成的 你开个龙头把水放活了才能放热,但这样浪费太大了
回复
fl08
2013年01月04日 11:06:58
30楼
我觉得你问题可能主要是水循环问题,你的管道是热的,但是水流量很小,散热器到了下面就是冷的,如果猜的不错的话,是散热器是上进下出的。
想解决其实也不是太难,首先要确定管道是否有堵的地方,其次检查下散热器的排空,如果里面有空气,散热器有气塞循环就不好。
如果你实在是检查不出问题,给你个最简单的方案,散热器最底下的出水管上加一个小的热水循环泵,很便宜的。功率也不大,耗电不多,流量可以散热器标准流量来取,扬程个人觉得8~10米应该足够了
回复
qujiangxian
2013年01月04日 11:18:47
31楼
将暖气片换成明装风机盘管,只需要一点点温度房间会很热
回复
longx198988
2013年01月04日 16:40:41
32楼
这里面会出现的情况很多的,建议找地暖公司给你们检修