【讨论】家中有两组暖气片上温下凉,到底是怎么回事?
syrj1976
syrj1976 Lv.2
2012年12月28日 10:51:15
来自于采暖供热
只看楼主

2011年买的二手房(房子是97年的单位家属院),是三楼最西头,全部换的碳钢的暖气片.当时被安装师傅给蒙了,他把家中铸铁旧暖气抵安装费,结果用的管件全部是最差的塑料管,去年冬天最西边的卧室暖气片就是上热下凉的,以为是主管道的原因.今年一问楼上的邻居,人家的暖气挺热的.今年西卧暖气片全凉了,热水管一摸挺烫手的.小北屋的暖气片是上温下凉(把底下的出水口打开放会水暖气片就会很热,不放水了就渐渐凉了).其余房间的都很好.找了两次修暖气的师傅,他们也没有查出具体的原因...会不会问题出在主管进水口和阀门那块呢,因为一摸是凉的,师傅说只能等停了暖再看了,说全部换成不锈钢或铜的阀门,管子换成铁的.

2011年买的二手房(房子是97年的单位家属院),是三楼最西头,全部换的碳钢的暖气片.当时被安装师傅给蒙了,他把家中铸铁旧暖气抵安装费,结果用的管件全部是最差的塑料管,去年冬天最西边的卧室暖气片就是上热下凉的,以为是主管道的原因.今年一问楼上的邻居,人家的暖气挺热的.今年西卧暖气片全凉了,热水管一摸挺烫手的.小北屋的暖气片是上温下凉(把底下的出水口打开放会水暖气片就会很热,不放水了就渐渐凉了).其余房间的都很好.找了两次修暖气的师傅,他们也没有查出具体的原因...会不会问题出在主管进水口和阀门那块呢,因为一摸是凉的,师傅说只能等停了暖再看了,说全部换成不锈钢或铜的阀门,管子换成铁的.
1:请问可不可以在前阳台加大组的铸铁暖气片,因为家里卧室和阳台是通着的,没有推拉门.
2:停暖后,暖气管能不能改成寸管.
3:是不是铸铁的暖气片散热最好了,我这温度才16度.想再加几组.
免费打赏
xyb-hacking
2012年12月28日 11:33:19
2楼
不按你顺序说了,集中采暖的管道最好用镀锌钢管,但是后装修的肯定不容易安装,所以最差也要用国内大品牌的铝塑管,这个才能保证质量,并且安装时不要用管道过弯,即使再难看也要用管件!假的很多一定要细心。阳台不建议加散热器,原因是造成浪费,虽然说暖气一般都会设置在房间的冷端,但还是要考虑暖气的辐射散热范围,建议布置在卧室和阳台交接位置的室内。而阳台关键是解决保温问题,因为阳台墙体薄,你就做一下内保温,阳台窗的密封要细心做一下,双层玻璃窗一般都能保证。单组散热器用6分管足够了。铸铁散热器不美观,散热量现在来看也并不是最大的。建议使用钢柱式,或钢制板式,根据厂家参数尽量富裕50%以上。因为供水温度降低10度,散热性能降低25%左右,自己捉摸下。你看看平时供暖水温能有多少,70度以上就是非常不错了。
回复
syrj1976
2012年12月28日 14:03:46
3楼
谢谢这位高手解答,我上几张照片帮忙看一下,有没有好的建议.怎么上传照片呢
回复
syrj1976
2012年12月28日 14:06:12
4楼
西边卧室的暖气全部是凉的,底部接了一个放水管笼头一直开着就很热了.怎么回事呢?
回复
syrj1976
2012年12月28日 14:07:06
5楼
回复
yushudonger
2012年12月29日 09:56:35
6楼
采暖的项目iwo还没接触过 ,不过好像有重力循环和机械循环 双管和单管 同城和议程 回帖能赚土木币不 如果可以我想多赚点下载点图纸 因为急用
回复
zhang9303
2012年12月29日 17:04:22
7楼
也许是暖气憋气或暖气内有堵塞。
回复
dreamyuer
2012年12月30日 12:30:00
8楼
这个问题有很多种原因
回复
xile1973
2012年12月30日 18:01:17
9楼
按照你叙述的情况应该是暖气片内有杂物,堵塞了管道,建议你彻底清扫和检查管道内的杂物,毕竟采暖期还有一大半呢。
回复
wsw947
2012年12月30日 20:20:23
10楼
根据你提供的资料,应是水循环系统出现,循环不畅所致。
回复
wqq360489444
2012年12月30日 21:51:04
11楼
在双管系统中,由于各层散热器与锅炉的高差不同,上层作用压力大,下层作用压力小,若管道、散热器一样,则层散热器的流量会显著大于下层,必然会出现上热下冷现象。