前几天安装了台630KVA油变,10KV的,送电后厂家说电压会突然从400V降到350V不等。是不是变压器问题呢,但是我自己做的交接试验,没有发现问题。
前几天安装了台630KVA油变,10KV的,送电后厂家说电压会突然从400V降到350V不等。是不是变压器问题呢,但是我自己做的交接试验,没有发现问题。
2楼
变压器的变比固定后,二次侧电压变化的原因有:1、一次侧电压变化;2、负荷侧有大电机起动,变压器空载试验时,怎么会有这么大的电压波动?不理解?
回复
3楼
你看下变压器的分接开关在哪个位置?
上电后,估计看不到了,小心啊,兄弟。
回复
4楼
是不是变压器有漏电现象,建议测下接地电阻
回复
5楼
这个我还真没见过啊,不过小心为妙,是电啊
回复
6楼
交接试验中的直阻情况如何?
电压“突然从400V降到350V”时有什么负载在运行?
回复
7楼
不对,厂家忽悠人!压降只能在大电机启动瞬间会有下降,但很快恢复!
回复
8楼
不合理的问题!除非你加的负载很大!或有电动机启动时电压会下降,但不超负荷时应该会很快恢复
回复
9楼
同意!你的问题没有说明白。如果有大负荷启动,可能电压会低,但是启动完成后电压就恢复了。如果一直低,而且试验没有问题,可能是你的表计?
回复