电压为什么突然降下来,求解?
fdw6263326
fdw6263326 Lv.2
2012年12月28日 09:58:05
只看楼主

前几天安装了台630KVA油变,10KV的,送电后厂家说电压会突然从400V降到350V不等。是不是变压器问题呢,但是我自己做的交接试验,没有发现问题。

前几天安装了台630KVA油变,10KV的,送电后厂家说电压会突然从400V降到350V不等。是不是变压器问题呢,但是我自己做的交接试验,没有发现问题。
免费打赏
淮岸听风
2012年12月28日 10:30:40
2楼
变压器的变比固定后,二次侧电压变化的原因有:1、一次侧电压变化;2、负荷侧有大电机起动,变压器空载试验时,怎么会有这么大的电压波动?不理解?
回复
淮岸听风
2012年12月28日 10:32:12
3楼
你看下变压器的分接开关在哪个位置?
上电后,估计看不到了,小心啊,兄弟。
回复
tdqhappy0
2012年12月28日 13:02:59
4楼
是不是变压器有漏电现象,建议测下接地电阻
回复
jianjianchengzhang
2012年12月28日 13:17:25
5楼
这个我还真没见过啊,不过小心为妙,是电啊
回复
lingxuct
2012年12月28日 14:26:57
6楼
交接试验中的直阻情况如何?

电压“突然从400V降到350V”时有什么负载在运行?
回复
xughou
2012年12月28日 16:13:41
7楼
不对,厂家忽悠人!压降只能在大电机启动瞬间会有下降,但很快恢复!
回复
pluliang
2012年12月30日 16:51:57
8楼
不合理的问题!除非你加的负载很大!或有电动机启动时电压会下降,但不超负荷时应该会很快恢复
回复
yaoguizhong213
2013年01月05日 08:53:17
9楼


同意!你的问题没有说明白。如果有大负荷启动,可能电压会低,但是启动完成后电压就恢复了。如果一直低,而且试验没有问题,可能是你的表计?
回复

相关推荐

APP内打开