我是个新手,经验不足,接触到的漏电都是有零线通过的。曾经请教一电气工程师,他说漏保就是检测零线是否有大电流。于是设想要是三相电接的漏保,没有零线,是否也能起到漏电保护作用。二楼的情况与我设想一样,就是只有三相用电设备,他的漏保是不是可以进出都是三个火线?为什么我看到有人说进线零线还得接,出线零线不用接???我看到本网站有贴图说那种情况违规???看帖者提携一下新手!!!不胜感激!!!
我一个三相四线漏保100A的,下端仅使用三相电机,不会使用到单相电{三相四线漏保}只要有火线漏电就会跳闸 ,
回复
4楼
三相漏电保护器有两种:即三极的、和四极的。三极的三相漏电保护器,不需要工作零线的,电动机外壳连接保护零线(或地线),发生漏电时会保护性跳闸的。四极的三相漏电保护器,一根火线和出线零线中的电流都通过保护器。在四极的三相漏电保护器的负载设备中,要安装保护零线(或地线)的,保护性能是可靠的。不管是几极的,做好漏电测试是很重要的,建议楼主选择性能好一点的仪表或表笔,比如
福禄克表笔,因为可以旋转切可伸缩,在漏电保护测试方面用着很方便。
回复
5楼
你的这个情况漏保进出零线都是不接的吗
回复
6楼
反正我的理解是看接地系统型式,TN-c-s和TN-s才装漏保,TT系统也装
接线:N线肯定要进漏电保护,PE线肯定不进
极数:TN-c-s和TN-s不断中性线,TT系统要断中性线
回复
7楼
漏保的原理非常简单:
学电的都知道“回路”,一个用电器,从电源有电流流到用电器,一定有相等的电流流回电源,一来一回,正负相加等于零!
就是说,不管是单相220V负载,还是三相电动机负载,所有有工作电流的线都要通过漏保。
这是接线的原理,当接线正确后,经漏保的电流不为零时,就有漏电现象了。
所以,有220V负载的线路,经漏保的线一定有N线;纯三相负载(如三相异步电动机)是没有工作N线的,所以用3P漏保。
这是低压用电侧的原理或解说,“请教一电气工程师,他说漏保就是检测零线是否有大电流”,这是站在电源侧(保护装置原理)说话,是装在变压器中性点上的零序电流互感器,用在TN-S系统的漏电保护,“大电流”的数值就是“低压零序保护定值”,超过这个定值就要跳开关(变压器低压侧开关,当低压断路器无电动跳闸功能时,会跳高压)。
所以,广义的漏电保护是用在多个地方的,我们常说的漏电保护,往往是负载侧的漏电开关。
回复
8楼
区管的每次解释都让新人能接受,语言通俗易懂。。
回复
9楼
站在漏电保护器设备的角度去想的话:经过漏保的线肯定有零线
比如建筑电气设计普通插座都要设计有漏保,所以施工现场漏保接线都是有零线进出的。
回复
10楼
如果你仅是三相负载,没有单相220V(或需要零线的)负载,就可以选择3P的漏电保护器,此时零线可以不用接到漏保上。
但是,如果你有需要零线的负载,你就必须选用4P或3P+N之类的四极漏电保护断路器。
回复
11楼
明白了,纯三相可以用3P漏保!!!谢谢以上答复,尤其是区管,说的实在太精屁了!!!
回复