电缆选择
tq777123456
2012年12月27日 08:58:52
只看楼主

我想知道在建筑电气设计里 电缆选择时 电缆的载流量和电缆的芯数有关吗?比如我选择一个YJV铜芯截面为95的电缆 查表得载流量为179A 在图纸上标注成3根95的加上2根50的载流量是不就变成773A了? 我想彻底解决这个问题知道的帮忙解决一下

我想知道在建筑电气设计里 电缆选择时 电缆的载流量和电缆的芯数有关吗?比如我选择一个YJV铜芯截面为95的电缆 查表得载流量为179A 在图纸上标注成3根95的加上2根50的载流量是不就变成773A了? 我想彻底解决这个问题知道的帮忙解决一下
免费打赏
电气大米
2014年01月03日 16:04:03
2楼
:L3根95的电缆是传输的三相电,为ABC,主要输电电缆。
两根50的,一根是N线,做为三相电不平衡负荷设计的,传输不平衡电流。另外一根是PE线,也叫保护线。
载流量只能统计一芯电缆的电流,不能单纯做加法
回复
莫下雨
2014年01月03日 16:38:42
3楼
你还是多学点基础知识吧,属于概念不清,基础知识严重欠缺,你应该不是学电的,或者半路转来的
回复
c168_com
2014年01月04日 00:04:24
4楼
汗,楼主是搞水暖的吧?
回复
fanyiqing
2014年01月07日 11:17:05
5楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
naheba
2014年01月07日 11:55:34
6楼
看下样本,上面有写3+2电缆的载流量的
回复

相关推荐

APP内打开