补加R410A制冷剂一定要放完在加吗
anchengxiang
2012年12月26日 14:49:59
来自于制冷技术
只看楼主

R410A空调制冷剂漏,要不要把剩余制冷剂放掉然后重新抽空加注???

R410A空调制冷剂漏,要不要把剩余制冷剂放掉然后重新抽空加注???
免费打赏
changgediaoyu
2012年12月26日 16:39:26
2楼
R410A是混合制冷剂,如果出现泄漏,就会出现其中一种跑的多,另外的跑的少。所以理论上讲,只要泄漏,就应该抽真空,补油,定量加注制冷剂。注意为了保证混合均匀,一定要液态加注。
回复
山东金舟制冷
2012年12月27日 14:23:53
3楼
学习了,没有接触过R410呢
回复
anchengxiang
2012年12月28日 18:25:25
4楼

谢谢了
回复
vmwjxthq
2012年12月29日 22:22:14
5楼
学习了
回复
荣昌制冷
2012年12月30日 05:49:39
6楼
补加不需放尽重新加,只需将加液管阀内排尽空气(洗管)即可进行液态补加。
回复
michaelzhang8206
2012年12月31日 10:54:24
7楼
近共沸制冷剂,无需放光,除非压力不稳,判定混空气等才需要放光重新液态加注

cof1683242236134:不负责任的说话,410混合气体!出现泄露补加的效果,肯定是达不到放完重新定量加注得效果!

回复

相关推荐