剪力墙/柱出现很多气泡,怎么防治!
raozhengxi
raozhengxi Lv.3
2012年12月25日 18:22:51
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 zxg224 于 2013-7-3 09:43 编辑 忘记了照相,抱歉!情况是:是32层的框剪结构,之前地下室5.6米的墙/柱打完砼后结构表面很光滑,没有气泡。到了标准层后,墙面却出现很多的气泡 孔,大的小的坑到处都是。混泥土的标号从C45,C40,C35,C30。但是板面的混泥土却不会出现这种情况。也在浇捣的时候二次复振,混泥土的坍落度也都是160±20,符合。

本帖最后由 zxg224 于 2013-7-3 09:43 编辑

忘记了照相,抱歉!情况是:是32层的框剪结构,之前地下室5.6米的墙/柱打完砼后结构表面很光滑,没有气泡。到了标准层后,墙面却出现很多的气泡 孔,大的小的坑到处都是。混泥土的标号从C45,C40,C35,C30。但是板面的混泥土却不会出现这种情况。也在浇捣的时候二次复振,混泥土的坍落度也都是160±20,符合。
免费打赏
lsgwgcb
2013年01月09日 15:25:28
32楼
个人认为是振捣的问题
回复
mr.rock
2013年01月12日 15:57:22
33楼
1、振捣不到位,所谓的外部振捣,一般的工民建建筑是不用的 2、模板问题
回复
流水非无情
2013年01月20日 11:33:58
34楼
可以用强制规定,柱子必须分两次浇筑
回复
zhangqingshan66
2013年01月23日 22:02:43
35楼
我们工地也是这种情况,掌握振动棒的是专业棒手,应该不是振捣问题。个人认为一是冬季施工,二是混凝土问题,和易性不好
回复
chengdujiang
2013年07月02日 22:06:03
36楼
我们工地层高3米,混泥土标号C30,模板才用了2层,浇筑混泥土时商混站还派有实验室人员现场取样塌落度没问题,振动棒也是快插慢拔,且保证了振捣时间在下棒后45S但为什么拆模后还是有气泡,求解!!!!!!
回复
浪迹匪爷
2013年07月02日 22:12:32
37楼
首先,我们会想到的第一点是振捣出现问题,请问楼主,在浇筑混凝土的时候您是否在现场监督呢?或许会有很多人觉得我这个想法是个无稽之谈,不过有人在现场管着跟没人在现场那完全是两回事,振动棒要快插慢拔估计没做到吧
回复
zhu525858
2013年07月03日 09:50:33
38楼
恩 学习一下
回复
gl33333
2013年07月03日 10:07:20
39楼
学习了。。。。
回复
chengdujiang
2013年07月03日 11:20:57
40楼
昨天浇筑的混泥土今天拆模里面百分之八十是烂根,何解!!!!!
回复

相关推荐