本帖最后由 zxg224 于 2013-7-3 09:43 编辑 忘记了照相,抱歉!情况是:是32层的框剪结构,之前地下室5.6米的墙/柱打完砼后结构表面很光滑,没有气泡。到了标准层后,墙面却出现很多的气泡 孔,大的小的坑到处都是。混泥土的标号从C45,C40,C35,C30。但是板面的混泥土却不会出现这种情况。也在浇捣的时候二次复振,混泥土的坍落度也都是160±20,符合。

本帖最后由 zxg224 于 2013-7-3 09:43 编辑

忘记了照相,抱歉!情况是:是32层的框剪结构,之前地下室5.6米的墙/柱打完砼后结构表面很光滑,没有气泡。到了标准层后,墙面却出现很多的气泡 孔,大的小的坑到处都是。混泥土的标号从C45,C40,C35,C30。但是板面的混泥土却不会出现这种情况。也在浇捣的时候二次复振,混泥土的坍落度也都是160±20,符合。
免费打赏
liuxingliuxing19
2012年12月27日 13:57:14
22楼
长见识了,谢谢!
回复
yashu888
2012年12月27日 14:47:30
23楼
这个答复够全面,专业,受教了。
回复
caojiexiong
2012年12月27日 17:00:21
24楼
可能与振捣和混凝土的材料有关系。。
回复
baldeagle
2012年12月27日 17:26:27
25楼
13楼跟17楼说的都很有道理.
回复
awhale
2012年12月31日 19:04:28
26楼
这是个很严重的问题,搞不好需要设计院出方案的。主要原因是浇捣充分造成的。
回复
zxg224
2013年01月02日 10:49:16
27楼
个人感觉还是模版质量问题引起的,模版首先便面要清理干净,特别是一些水泥渣,然后刷脱模剂,另外浇筑前模版湿润也很重要;对于一些严重变形没有有强度的模版还是换了比较放心
回复
my20120309
2013年01月02日 22:58:47
28楼
我想也是这样的,工人都是一次性浇筑的
回复
fjx373886985
2013年01月05日 20:20:17
29楼
初凝前二次振捣到位了应该不会出现这种情况,如果不影响结构是没问题的,这个本身就是一对矛盾,主体光滑观感好,抹灰容易空鼓,反之亦然
回复
zhupeng1018
2013年01月08日 21:52:10
30楼
柱子不可能分层浇筑的,在打柱子时,要多次浇,多次震捣,震完了再浇,不要急
回复
tclc521
2013年01月09日 14:54:30
31楼
振捣不到位吧 气泡没全振出