母线相间绝缘问题
zhangyihu618102
2012年12月25日 10:51:55
只看楼主

我去年在工地上遇见过一种情况,测量相间绝缘的时候,A对B、B对C绝缘都能达到150兆欧,但是A对C的时候绝缘电阻会发生变化,从20兆欧上升到150兆欧左右,又下降到20兆欧左右,通电也没什么影响,拆开检查也没问题,这是什么情况啊

我去年在工地上遇见过一种情况,测量相间绝缘的时候,A对B、B对C绝缘都能达到150兆欧,但是A对C的时候绝缘电阻会发生变化,从20兆欧上升到150兆欧左右,又下降到20兆欧左右,通电也没什么影响,拆开检查也没问题,这是什么情况啊
免费打赏
lingxuct
2012年12月25日 11:29:18
2楼
是否存在“从铜排上接出的小线到端子排”,端子排接线处又不是很干净或有潮湿。
回复
cpupub
2012年12月25日 11:47:00
3楼
应该是接线处的问题或者是楼主做 绝缘电阻测试时电源电路不稳定吧,一般绝缘电阻不会插线这种情况啊。这样的话楼主可以先测一下电能质量,如果不是电路问题,查一下关于绝缘电阻测试仪表使用的注意事项。
回复
zhangyihu618102
2012年12月27日 11:05:58
4楼
当时拆开了检查了,没问题的,还有就是当时测绝缘用了电子式的兆欧表和绝缘电阻摇表,都是同样的问题,但是最后送电后也能正常使用,现在都一年多了,运行也没有问题
回复