随着能源价格的飞速上涨,供暖制冷系统的水处理工作越来越受到重视,各单位已采取各种水处理措施来进行水质运行管理。但以往的水处理措施只能解决某一方面的问题,难以适应复杂的水处理工作,往往顾此失彼。 该方案与单一的水处理措施不同。北京水处理设备运用高科技的方法及简便实用的操作流程,保障系统运行更安全更经济。在运行状态下除去垢、锈,安全地排出系统,同时不再生成新的垢、锈;可以达到免清洗,免维修,延长设备使用寿命3-5年以上;提高浓缩倍率,节水达3倍以上。同时,彻底免除再生废液对地下水的污染,保护环境。
实践证明:该方案以目前最经济的运行成本,综合、全面、彻底地解决了供暖制冷系统中的水处理难题。设备在无垢无锈无腐蚀的状态下运行,可整体降低运行成本20%-50%以上。效果显著,给用户创造了巨大的经济效益,同时也带来了不菲的社会效益。
一、专业水处理解决方案的部分技术简介
1、 北京环保水处理除垢原理:应用此方案能够将钙镁离子的晶格扭曲,使其化合物(即通常所说的垢)的结构由紧密变疏松,经水力作用形成流动性极好的絮状泥垢(不会形成二次水垢),安全排出系统。
2、育膜原理:采用高科技的育膜技术,能够快速地穿过水垢、锈垢,在设备水侧清洁表面进行育膜处理,使金属表面生成一层致密的无机沉积膜,使水中的溶解氧、氯根等腐蚀性介质不能与金属表面直接接触,从而达到防止金属被腐蚀的目的。
3、防垢原理:运用此方案特有的稳定技术,将水中的钙、镁离子稳定,再利用其强鳌合作用与钙镁离子发生络合反应,生成流动性极强的水渣后,选用科学的排污方式,安全排出系统。
二、该方案的多重保障
1、防腐保障:
(1)在运行中除掉整个水系统的垢和锈,即除掉了腐蚀电池的阴极。供热制冷系统最常见的腐蚀主要是电化学腐蚀,除掉了阴极,只剩下金属阳极,从根本上阻止腐蚀;
(2)运用高科技育膜技术给管道内壁金属育上致密而无热阻的保护膜,防止金属与介质直接接触,以阻断电子的流动,从根本上防腐;
(3)将水系统的PH值维持在特定范围,使金属处于钝化区中。在中央空调冷却水系统还有助于抑制细菌和藻类的生长。
2、节能保障:
(1)系统无垢无锈无腐蚀,表面洁净的金属导热效率高,减少燃料消耗。
(2)没有了垢和锈,锅炉钢板不过烧,炉膛内少生灰垢,达到节能的目的(针对供暖系统)。
(3)防人为失水自然节能(针对供暖系统)。
(4)系统内藻类菌类无法生存,无油性粘泥。系统的导热效率提高,减少能源的消耗(针对中央空调系统)。
三、该方案的实施时间安排
根据系统实际情况由业内专家量身打造专业水处理方案,避免单一水处理措施带来的诸多问题;由专业技术人员严格按照方案为您提供全方位立体式服务,全面细心呵护您的整套系统。
技术人员现场初步查看→取各系统水样→进行水质分析→出具水处理建议书→水处理专家现场查看→提出系统改造合理化建议→确定加药配方→向各系统投药→初步技术培训→绘制水质变化标准曲线→效果跟踪评估→科学地确定投药的时间间隔→总结制定详细的技术操作规程和流程→《专业水处理解决方案》→详尽的技术培训
附一、该方案与目前常用水处理措施的对比:
类 别 应用现状 操 作 环 境 对设备的影响 效 果
钠离子
交换法
普遍应用 繁琐
需专职人员管理 再生废
液污染地下水 所制软水使系统更易遭受腐蚀 只防垢不防腐蚀,防垢不彻底,不能防止人为失水
磁化法 较为普遍 免人员操作 无污染 其本身的做功原理对铜、铁有严重腐蚀 有一定的阻垢除垢作用,但不能防垢;易形成二次水垢,阻热率更高
清洗法 普遍应用 要求技术高
需专业人员操作 严重
污染 严重腐蚀,有毁灭
性的危险 只能消极地被动除垢,能耗大
杀菌
灭藻剂 附加措施 繁琐
需专职人员管理 有污染 对设备有腐蚀 能够杀死细菌藻类,但不易从系统中清除
该方案
大势所趋 操作简便
易于管理 无污染 在整个系统内育上一层无热阻的保护膜,彻底杜绝腐蚀 彻底除垢防垢,抑制细菌藻类生长,免清洗免维修,节水3倍以上,延长设备使用寿命3~5年,节能20%~50%以上
附二、典型案例:
例1:某农场拥有四十多台热水锅炉,用钠离子交换器制取软化水作为锅炉的补水。结垢严重,热交换效率低。锅炉爆管、管网漏水事件时有发生。经技术人员现场诊断,该系统存在二氧化碳腐蚀、氧腐蚀、垢下腐蚀等多种电化学腐蚀。腐蚀导致管网漏水;补水量大,导致生水进入系统,造成严重的结垢。根据农场的实际情况,专家制定了详细的水处理方案,并派专人进行指导。自2003年十一月采用该方案开始,整个供暖系统的垢锈疏松脱落泥化。系统中产生的水渣及除下来的垢和锈流动性好,没有形成二次水垢,安全地排出了水系统。除掉了垢,为整个管网系统育上了保护膜,杜绝了多种腐蚀,大大提高了供暖效率。
例2:北京某大酒店用的是远大直燃机(负责夏制冷冬供暖),补水为软化水。2002年年初开始运行,运行刚半年,系统结垢腐蚀严重,运行成本高居不下。冷却塔管壁上黏附着藻类和菌类形成的油性粘泥,塔内滋生的军团菌使周围的空气受到严重的污染。2002年9月,根据该酒店中央空调系统的具体情况,专家制定了详细的水处理方案,不仅对水处理工作做出周到细致的安排,而且对系统设计的不合理也提出指导性建议。承包管理的当月,就从排污口看到有大量污物排出。随着系统垢锈的逐渐减少,排污量也日渐减少。采用该方案三年以来,从未进行任何形式的清洗。系统无垢无锈无腐蚀,即不长菌也没有藻,处于良好的运行状态,运行费用节省了50%左右。
例3:西安市某大酒店,开利螺杆式机组。采用磁水器进行水处理后一年,多处表冷器漏水。系统结垢严重,甚至磁水器的电极上都覆盖了厚厚的垢。机组经常出现过载保护现象,严重时一天停机四五次。该酒店不得不经常对系统进行酸洗。而酸洗后残留物,又对系统造成腐蚀。加上磁水器本身的做功原理就对系统造成严重的腐蚀,导致循环管道烂穿的事故,该酒店不得不敲掉装潢管道,更换管路。不仅无法正常营业,严重影响客流量,而且恢复工程也造成了巨大的经济损失。我公司安排专家亲临现场,对系统的水处理进行专业指导。在本公司的建议下,该酒店取缔了磁水器,实施《中央空调专业水处理解决方案》。运行仅一个制冷季,结垢、腐蚀问题彻底解决。因为腐蚀造成的维修量降低为零。完全避免了机组高压运行,超压停机现象。系统管路畅通,水质清澈,有效地改善了制冷效果。在保证了制冷效果的前提下,还减少了机组和水泵等系统设备的运行时间,节省了能耗。客房和餐厅的温度适宜,舒适感提高。客户口碑也逐渐树立起来。