特大短路电流三段保护上下级怎样配合?
fanhaixiang
2007年08月24日 23:19:03
只看楼主

电动机作为一个终端设备,通常使用于配电网络的末端,一般30kW左右的小型电动机的短路电流多不大,不会超过10kA。但是,目前一些工矿企业为了减少传输过程中的电能损耗,往往将电动机的保护断路器放置于变配电站内的电动机控制中心MCC内,导致电动机保护用断路器与变压器的母排很近,使得阻抗很小,尽管电动机功率很小,但电动机供电回路短路电流却很大。因此,电动机的保护断路器必须选用较高分断容量,在设计时必须视具体情况进行必要的短路电流计算。

问题是:选择断路器上下配合时,短路电流很大,尽管计算了短路电流,相差不大,都超过了瞬时整定值,可能会发生越级跳闸。一般,进线断路器选择框架式,电动机选择塑壳式。此时三段保护该如何整定呢?
免费打赏
lingxuct
2007年08月25日 07:37:44
2楼
不会吧?30KW左右的电机,额定电流也不超过60A,用100A的塑壳开关,而100A开关进线柱又不能接很大的母线,在100A开关下的短路电流会超过框架式1000A以上开关的瞬时整定值?是你计算时不够切合实际线路。
回复
fanhaixiang
2007年08月25日 22:37:47
3楼
别的文章看到的,实际上电机是190KW,直起,2500KVA变压器。电缆仅20M。630A的塑壳开关与框架式6300A三段式保护不好配合。
回复
sheshi38du
2007年08月26日 17:51:03
4楼
进线断路器解除瞬动保护,仅保留反时限和定时限保护。
回复
大鼻山
2007年08月26日 23:36:37
5楼

电流上配合不容易解决时,就要考虑采用时限保护。比如,主开关考虑0.2s的延时。这是常规做法。
回复
iask
2007年08月27日 09:38:27
6楼
1、主开关与下级配出开关电流级别相差很大,灭弧室结构不一样,通过相同的能量时,跳闸的时间不一样,虽然都是瞬动。当然这种技术不是指DZ20之流
2、主开关考虑延时,注意校验热稳定性,因为你是“大短路电流”啊,呵呵
回复
糊仙
2007年08月27日 15:43:24
7楼
时限保护如何实现?
采用电子脱扣?
回复
fanhaixiang
2007年08月27日 22:42:35
8楼

  "电流上配合不容易解决时,就要考虑采用时限保护。比如,主开关考虑0.2s的延时。这是常规做法。"

  我们的一个配电室电机保护采用了限流型断路器,结果是总进线未跳,限流的跳了,但是灭弧罩不行了,触头受损。我们认为还行,但是这种体积大,况且有飞弧距离限制,应用有困难;针对另一配电室主开关两段式(长延时与瞬动)保护改造,采取瞬动脱扣取掉不要.另加低压电流互感器和过电流继电器或者综合保护器来延时.新增配电室三段式主开关考虑0.2s的延时;   
   老师:这样可行吗?
回复
电隐
2009年03月05日 21:24:15
9楼
采用智能型万能式空气断路器,在电流上配合不容易解决时,就要考虑采用时限保护。将主开关的瞬时保护解除,将短延时时间经行适当调整就可以了。
回复