直流交流控制回路合用一根电缆是否可行
rfly095
rfly095 Lv.4
2012年12月24日 08:59:48
只看楼主

控制回路有交流220V,直流24V,能否合用一根控制电缆?比如一个10芯电缆,交流回路6芯、直流回路4芯。规范上是否有?《电力工程电缆设计规范》中3.6.2说弱电、强电信号不能同一根电缆,弱电强电怎么区分?

控制回路有交流220V,直流24V,能否合用一根控制电缆?比如一个10芯电缆,交流回路6芯、直流回路4芯。
规范上是否有?《电力工程电缆设计规范》中3.6.2说弱电、强电信号不能同一根电缆,弱电强电怎么区分?
免费打赏
xrg885
2012年12月24日 11:01:52
2楼
绝对不行,自己用自己的并且电缆桥架还要分开。
回复
lingxuct
2012年12月24日 12:59:46
3楼
24V是弱电,220V交流是强电,两者不能在同一根电缆中。

好象这个问题以前就说过,今天怎么又出来了?
回复
zxhccc
2012年12月24日 16:07:30
4楼
8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
回复
pyz521
2012年12月24日 19:29:04
5楼
各走各的路!
回复
suifengzhan
2012年12月24日 20:45:57
6楼
不能共用一根电缆。