关于空调冷凝水和雨水的问题
li-tao21
li-tao21 Lv.4
2007年08月24日 21:58:06
只看楼主

我在做一栋住宅时21层一层商铺,2-21塔楼(住宅)。为了充分利用商铺空间6米高(小业主将来决定改为2层)决定将各排水管沿墙或柱转入一层地面埋地排出 不做转换层, 覆土只有600,我起点埋深300 为了不让很多管子交叉从而加深起它管子埋深,我在一层屋面将空调冷凝水接入雨水立管在转入地面。这样可以吗?

我在做一栋住宅时21层一层商铺,2-21塔楼(住宅)。为了充分利用商铺空间6米高(小业主将来决定改为2层)决定将各排水管沿墙或柱转入一层地面埋地排出 不做转换层, 覆土只有600,我起点埋深300 为了不让很多管子交叉从而加深起它管子埋深,我在一层屋面将空调冷凝水接入雨水立管在转入地面。这样可以吗?
免费打赏
li-tao21
2007年08月24日 22:28:15
2楼
我这样设计了,我也见过有这么设计的实例,但还是有问题 雨水是满流到底层压力过大,空调冷凝水管非满流,有可能雨水进入空调冷凝水管,使空调冷凝水排水不利,底层用户受害最大
回复
lpbin2001
2007年08月30日 11:48:27
3楼
空调冷凝水一般要设计为间接排水,就是冷凝水管和雨水管之间要有一定的空气断开,规范里有要求。
回复