【请教】一个大家都头疼的问题:保护电器的上下级选择性配合
king5143
king5143 Lv.5
2012年12月21日 11:30:56
只看楼主

前几天做一工程,忽然碰到了上下级选择性配合的问题,查教材,网上求助均不明白。现在摆出来供大家讨论。 高压部分,高压进线、PT、高压出线,接变压器2500kva,低压部分主开关、无功补偿、低压馈电回路等等。 由于手头缺少资料,只能按照经验,2500kva变压器,0.4kv,6%阻抗比。变压器出口短路电流约为63KA。 低压主进线开关选用框架式,3150A(根据负荷计算出来的),分段能力选择80KA的。

低压馈电回路一部分采用塑壳断路器,一部分采用微型断路器。经隔离开关与母排连接。
常规的过负荷保护好说,各断路器之间的级差较大。如果发生三相短路的时候怎么办?由于变压器出口后直接就是母排,而且很短。各处的短路电流都差不多。塑壳断路器分断能力采用65kA。在两级断路器都满足分段能力的情况下,是不是塑壳断路器采用瞬动,框架断路器采用短延时。或者塑壳与框架都采用短延时,框架的时间比塑壳的长。
请问是不是这个样?
还有一个问题,因为有的负荷很小,或者需要配出单相负荷,所以个别回路采用微型断路器。而微型断路器的分段能力基本都是50ka。遇到这种问题怎么解决?上端增加一个塑壳的断路器或者熔断器吗?如果增加了塑壳断路器或熔断器后,当发生短路情况时,怎么保证微型断路器不动作,而是上级的塑壳或熔断器断开?

描述的挺乱,如开不明白,我再跟帖描述。
免费打赏
wanglin1318
2012年12月26日 09:40:20
12楼
ABB还真有分断能力50kA甚至100kA的nb微断(S500-k),不过楼主你单相负荷直接从一级配电柜配出明显不合适啊,应该从就地配电箱配出。
回复
qq359879362
2012年12月26日 10:26:24
13楼
楼上的各位,分断越级的问题都有个误区,以为是分断能力的问题,这点错了!断路器的极限分断能力是指的能分断极限电流的能力,只要不超过范围就能分断。而上下级的选择性不是由分断能力决定,是由脱扣时间决定的。打个比方,系统短路电流最大32KA,我末端用65KA的断路器,上端用40KA的断路器,如果脱扣时间一样的话,一样先跳65KA的断路器。所以系统配电时,上级的分断时间应大于下一级的分断时间。至于分断能力,只要你有钱,你全用最高分断也无所谓。
回复
wanglin1318
2012年12月26日 10:55:08
14楼
“打个比方,系统短路电流最大32KA,我末端用65KA的断路器,上端用40KA的断路器,如果脱扣时间一样的话,一样先跳65KA的断路器”
脱扣时间一样还先跳65kA的?
回复
qq359879362
2012年12月26日 11:05:09
15楼
我的意思是末端短路,脱扣时间一样,当然跳离短路点近的一个
回复
wanglin1318
2012年12月26日 11:43:36
16楼
不搞笑吗?按照你这种配置方案还有选择性?
回复
红苹果
2012年12月26日 14:08:15
17楼
你说的是的,设置瞬动或者限时瞬动,注意时限与定值配合就行了
回复
hlxldb
2012年12月26日 15:24:51
18楼
你这个想当然了,不是当然跳离短路点近的一个。而是两个都有可能跳,或者只跳一个,但是跳谁都有可能。而且,跳哪一个跟整定值有关,关分段能力屁事啊。
回复

相关推荐

APP内打开