35KV进线是否一定要设置独立变电所
jasmine521117
2007年08月24日 16:33:06
只看楼主

如题,查阅了35~110kV变电所设计规范和3~110kV高压配电装置设计规范,规范中并没有讲一定要设独立的变电所,是否可以设在厂房内,或者是否可以和锅炉房等其他建筑合用,请高人指教

如题,查阅了35~110kV变电所设计规范和3~110kV高压配电装置设计规范,规范中并没有讲一定要设独立的变电所,是否可以设在厂房内,或者是否可以和锅炉房等其他建筑合用,请高人指教
免费打赏
lingxuct
2007年08月24日 19:48:31
2楼
这是安全距离的问题,你能做到规范要求的安全距离和防雷击过电压的要求,做哪都可以。
回复
jasmine521117
2007年08月25日 09:40:32
3楼
就是这个安全距离看不懂,附录十表中所列,如果我将变电站和 厂房放在一起,怎么还会有安全距离,那是否说明不能和厂房放在一起呢
回复
lingxuct
2007年08月26日 05:42:40
4楼
这是对规范的理解和执行的问题,做之前想好这些问题的解决方法。
回复
糊仙
2007年08月27日 15:50:41
5楼
设在箱变内都可以
回复

相关推荐

APP内打开