直埋电缆铠装问题
aabcc
aabcc Lv.2
2004年11月05日 16:00:56
只看楼主

我公司设计的低压直埋电缆全为铠装,后有一位工程师说可以不用,且建议全改为YJV电缆直埋,理由为规范并不禁止,造价便宜.大家认为低压直埋电缆在何时应用非铠装的好.民规解释条文上说的不明确.我公司为河北石家庄地区.

我公司设计的低压直埋电缆全为铠装,后有一位工程师说可以不用,且建议全改为YJV电缆直埋,理由为规范并不禁止,造价便宜.大家认为低压直埋电缆在何时应用非铠装的好.民规解释条文上说的不明确.我公司为河北石家庄地区.
免费打赏
ttzqb
2004年11月05日 16:33:45
2楼
既然是直埋,就应该用铠装的嘛
回复
lilin309
2004年11月05日 17:40:33
3楼
YJV电缆没有保护,由于直埋电缆要承受一些应力,所以最好不要用非凯装的,万一遇到应力或者有不知情的人不小心挖到了就会损伤电缆。还有就是凯装的可以防止白蚁、老鼠等动物的破坏。
所以直埋电缆应该用YJV22的凯装。
回复
蓝鸟
2004年11月07日 19:54:47
4楼
同意楼上,并说一句,其实如果实在要做YJV电缆,可以穿管保护直埋。
楼主公司如果要坚持用非铠装电缆直埋,那可以跟你们的负责人说清楚一些问题,比如以后的维修或着被破坏程度。那是想着投入的时候节约成本,但万一以后维修那就惨了。
回复
chanda333
2004年11月08日 15:00:08
5楼
同意楼上
回复
zhoushu8
2004年11月08日 15:26:46
6楼
规范并没要求非得铠装,设计人员受图集的影响太深,动不动就要求带铠,这是一种误解,直埋也是有保护层的,如细砂,混凝土盖板,当不可能受到机械应力时,完全可以不带铠。而且很多情况确实不会有大的应力,细砂,混凝土盖板按规矩做,没任何问题的。

我支持后一位工程师的说法,我觉得他对规范很熟,应该信任他。
回复
zhoushu8
2004年11月08日 15:36:48
7楼
绝大部分人都会毫不犹豫地说要带铠。


我觉得工程师门也要看看规范才好,到底依据在哪里??

《低压配电设计规范》那么长的篇幅说电缆直埋,说了半句带铠的话了么??

《民规》对直埋要求梢严格些,但也含糊其词,一会儿说要带,一会又说可以不带,

可是,我们的工程师们,起码是这里的工程师们,不分场合,一律都带铠,

呵呵,一律都带铠,设计就容易了,值得业内深思啊
回复
afeistar
2004年11月08日 15:37:23
8楼
出了问题。你俩一块矮班子!
回复
zhoushu8
2004年11月08日 18:00:15
9楼


你以为电缆是豆腐做的??
回复
ymejian6728
2004年11月08日 20:25:57
10楼
YJV电缆也可以直埋,采用铺砂盖砖方式
另外建议尽量穿保护管
回复
mrhuang
2004年11月08日 20:34:40
11楼
我想首先要考虑地质情况,因地制宜。
回复

相关推荐

APP内打开