35kV接地电阻成套装置怎样消弧?
baiyong198
baiyong198 Lv.2
2012年12月20日 10:20:03
只看楼主

现在国网公司出了文件要求35kV不许上消弧消谐柜了,改为小电阻接地方式。则现在多采用接地变压器和接地电阻成套装置。请问此装置怎样消弧?

现在国网公司出了文件要求35kV不许上消弧消谐柜了,改为小电阻接地方式。则现在多采用接地变压器和接地电阻成套装置。请问此装置怎样消弧?
免费打赏
ccp2005911
2013年02月09日 16:17:24
2楼
个人认为是通过电阻消耗不平衡电流的能量
回复
zj-1210
2013年02月09日 19:45:38
3楼
个人认为是:lol
回复
3288124
2013年03月09日 17:44:08
4楼
接地电阻不起消弧作用,只是人为的制造一个中性点,将小电流接地系统变成经小电阻接地。然后配合继电保护,整定零序电流保护,使线路接地时,保护快速动作跳闸。
回复
3288124
2013年03月09日 17:45:00
5楼
说白了, 就是不允许单相接地运行。
回复