接触器线圈电压问题
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年12月20日 00:01:22
只看楼主

弱弱的问下:接触器线圈电压是一次回路上的电压还是二次回路上的电压?

弱弱的问下:接触器线圈电压是一次回路上的电压还是二次回路上的电压?
免费打赏
lingxuct
2012年12月20日 08:06:58
2楼
接触器线圈是二次回路上的一个元件,线圈电压应该叫二次电压。

但是,不管什么电压,总是需要电源的,一般接触器的二次电源是从一次回路上取的。

那么,一、二次电路怎么区分呢?大电机回路很容易看出来,一次回路的线粗,二次回路的线细,分界点应该是在接触器上面二次线与一次线同时连接的接线柱上。
回复
yaoguizhong213
2012年12月20日 09:43:35
3楼
简单说,380/220系统一般不分一二次,接触器线圈就直接用380/220电压;高压的则接入二次系统的控制电压。
回复
pyz521
2012年12月20日 14:32:18
4楼
有道理、
回复
skysai
2012年12月31日 17:01:33
5楼
路过。。学习中。。
回复
加菲猫
2012年12月31日 17:10:58
6楼
我们站所属区域的交流接触器标注为~220V,控制380V电机启停,一次回路上的电压还是二次回路上的电压一看便知。
回复
loujinpu
2013年01月01日 08:55:33
7楼
NALI哪里说低压系统部分一二次?不会吧?
回复
hanzhg54
2013年01月01日 09:59:59
8楼
从原理上说只要是起控制、显示作用的线路都是二次回路,一次与二次的分界点是二次回路开关或保险丝。实际上和电压无关。
回复
海法马卡比
2013年01月01日 16:03:04
9楼
这叫主回路 和 控制回路 吧,一二次在高压里面的。
回复
wht780819
2013年07月24日 17:20:59
10楼
0.4kV是一次电压,0.4kV以上就是二次电压了。
回复