【讨论】蒸发式冷凝器合理配置问题
东来东往007
2012年12月19日 10:19:03
来自于制冷技术
只看楼主

在完全制冰的氨制冷系统下,蒸发式冷凝器的配置面积应该如何计算。比方说:现有一座冰池,一次制冰量50吨,配备制冷压缩机为标准制冷量55万大卡,一天出冰二次,应该配备多少大的蒸发式冷凝器为最佳。希望能发表高见。

在完全制冰的氨制冷系统下,蒸发式冷凝器的配置面积应该如何计算。
比方说:现有一座冰池,一次制冰量50吨,配备制冷压缩机为标准制冷量55万大卡,一天出冰二次,应该配备多少大的蒸发式冷凝器为最佳。希望能发表高见。
免费打赏
tiantian1638
2012年12月19日 10:27:35
2楼
理论计算:55万大卡×1.3(压缩机做的功)=W(冷凝器热负荷),但实际上在南方湿热地区的气候条件与蒸发式冷凝器设计时的理想工作参数有差别,致使实际工作效率与计算有距离,我们这里一化工厂两年中建两个制冰车间,第一个采用W×1.2=实际配置冷凝器,第二个采用W×2=实际配置。理由:1.江南湿热地区,湿球温度较高,影响冷凝效率;2.由于水质造成冷凝管结垢,又无法清洗,造成冷凝效率降低;3.增加一倍冷凝器,所增加的动力不多,而在秋冬季又可关闭一半冷凝器的动力,交替使用,便于做清洗工作。
回复
诺尔制冷
2012年12月19日 13:19:23
3楼
原则上根据压缩机的制冷负荷+轴功率*当地湿球温度,楼上那位说的比较详细,制冰系统开机负荷较大,建议制冷负荷+轴功率*2倍=蒸发冷的排热量。供参考
回复
adingkgb
2012年12月20日 14:17:07
4楼
个人愚见

冷凝热负荷与冷量之间的比率并非固定不变
排除换热形式差异的影响,制冷温度(蒸发温度)越低的,其效率越低,同样冷凝热负荷下,制冷量也越低
一般空调工况的冷水机组,其冷凝热负荷是制冷量的1.2-1.3倍左右
但冷冻工况的机组,其冷凝热负荷与冷量之比肯定要明显大
回复
斗战圣佛
2012年12月21日 08:58:06
5楼
要注意的是制冰池制冰其变化的工况参数所影响的主机制冷量与轴功率的变化较大的问题,一般来说配备主机是是按-15℃/35℃工况选择的,但配备冷凝器时建议你取主机在-10℃/35℃工况下负荷,因为制冰时主机大部分时间是在此工况条件下运行的。其次再考虑当地气候条件选取合理的影响系数即可,环境温度越高、湿度越大影响系数就越大。另注意:不同厂家的蒸发冷其影响系数是不同的。
回复
jfzhileng
2013年05月24日 14:26:37
6楼
冷凝热负荷与冷量之间的比率并非固定不变
回复