请教各位,图中的SPD级别是B级吗?前端空开多少A合适
bg1vka
bg1vka Lv.2
2012年12月18日 22:39:41
来自于防雷减灾
只看楼主

请教各位,图中的SPD级别是B级吗?前端空开多少A合适?空开脱口曲线C适合吗? 谢谢啦


请教各位,图中的SPD级别是B级吗?前端空开多少A合适?空开脱口曲线C适合吗?


谢谢啦

1.JPG


2.JPG

免费打赏
bg1vka
2012年12月18日 23:11:45
2楼
看编号应该是C级,那么家用表箱单独装一个它能起到一定的作用吗?还是说装不装起不了太大作用呢? 前端空开选多少A?
回复
踏雪
2012年12月24日 13:04:05
3楼
PM40D Tetra 400V
II类实验产品(C级) 鉴定完毕

防雷器安装:

1、该回路上级断路器与防雷器前端断路器之比1.6:1,上级100A的话,选63A就可以了;

2、如该回路断路器较小,按上端断路器配置即可。

3、线径按4mm2(A、B、C、N)、6mm2安装(PE)。

4、连接线宜短、宜直。

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-12-24 13:14 编辑 ]
回复
bg1vka
2013年07月01日 21:04:30
4楼
ayxdl1101 发表于 2012-12-24 13:04 PM40D Tetra 400VII类实验产品(C级) 鉴定完毕专家啊!靠 厉害 厉害
回复
bg1vka
2013年07月01日 21:04:51
5楼
ayxdl1101 发表于 2012-12-24 13:04 PM40D Tetra 400VII类实验产品(C级) 鉴定完毕专家啊!靠 厉害 厉害
回复

相关推荐

APP内打开