求教:泵房的热水管材
jjy579
jjy579 Lv.3
2004年11月05日 13:54:09
只看楼主

一在建住宅工程泵房的热水系统设计为铜管,甲方为省钱,想改成PP-R管。想请教各位是否可行?热交换器出水温度60度,工作压力0.8MPA。

一在建住宅工程泵房的热水系统设计为铜管,甲方为省钱,想改成PP-R管。想请教各位是否可行?热交换器出水温度60度,工作压力0.8MPA。
免费打赏
jlee
2004年11月05日 14:05:31
2楼
可以用美国NOVEON公司的CPVC管材
回复
jjy579
2004年11月06日 15:16:36
3楼
各位大虾泵房或主管用PP-R管没做过吗?
帮帮我啊
回复
成哥
2004年11月06日 21:21:46
4楼
泵房是肯定不能用简单的ppr管了,最好还是用铜管,但房间内的管道可以用,原则一定要坚持!!
回复
jipinfeifei
2004年11月07日 07:38:47
5楼
泵房是肯定不能用简单的ppr管了,最好还是用铜管,但房间内的管道可以用,原则一定要坚持!!
记得不要犯一时的错误
导致以后 的麻烦
回复
jjy579
2004年11月11日 13:24:20
6楼
谢谢各位!
回复