【请教】受冻刚性屋面防水砼处理问题
若水依山
2012年12月16日 22:35:35
来自于建筑施工
只看楼主

屋面采用刚性防水砼,C30 UEA补偿收缩性砼,白天打的一车砼由于晚上气温低冻了,结果过了几天用脚一踩边槎上得砼就跟豆腐一样。领导说大面可以抹上2cm水泥砂浆,这样就不至于到时解冻导致砼作废。不知这样的处理方式是否可行?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-17 06:42 编辑 ]

屋面采用刚性防水砼,C30 UEA补偿收缩性砼,白天打的一车砼由于晚上气温低冻了,结果过了几天用脚一踩边槎上得砼就跟豆腐一样。领导说大面可以抹上2cm水泥砂浆,这样就不至于到时解冻导致砼作废。不知这样的处理方式是否可行?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-17 06:42 编辑 ]
免费打赏
无间道
2012年12月17日 20:34:55
2楼
这样的情况是应该将受冻的混凝土清除掉,从新进行混凝土施工。
回复
mrqd21
2012年12月19日 20:39:10
3楼
踢掉重新做,肯定不行。。
回复
mohawk
2012年12月24日 22:48:03
4楼
一般刚性层只有50-60厚,而砼受冻厚度一般也可达这么厚,因你未说明气温及保温情况.如果像你描述的那样,像豆腐一样,说明冻伤很严重.应拆除后重新浇砼.