各位同行,大家好: 小弟我去年大学毕业,先是在河南南阳干了一年的南水北调工程,今年3月换了工作来干房建。我们这个项目是个公共建筑,我们是总包单位,自三月份工作以来我分管的工作有预应力工程和屋面防水工程。自认为这两个专业对工程质量来说还是很重要的,就拿预应力来说由于是公共建筑所以都是大跨度,而且设计上又没留变形缝。整个结构整体就靠预应力来承担和受力;再来说屋面防水的重要性不言而喻了。 可现场的施工情况又是什么样的?预应力有少筋(主要是板筋)情况,有些板块少的还挺多,我们的领导是项目副经理兼项目总工,一直来他都是尽量的崔赶快施工,抓进度,说缺少的筋后面再找,先张来、灌浆。可现在基本也快完了,也没见他提少筋怎么处理!有时候我一稍微卡,他就说要灵活、要灵活......现在现场的情况是结构裂缝开始出现了,没办法也只有加固了。
小弟我去年大学毕业,先是在河南南阳干了一年的南水北调工程,今年3月换了工作来干房建。屋面防水施工从进场开始就偷工减料、蒙混过关,防水卷材换了一次又一次,质量不得而知!我告诉领导说卷材进场没报验又换了,结果领导说只要监理不说什么就算了,可每当我去找监理验收报验的时候人家监理说你没长眼睛?你们干什么吃的?当时我是真的有说不出,但又不能说是领导的意思。到现在呢,做防水的老板更是得寸进尺想换什么材料就换什么材料、想怎么干就怎么干,而我们的领导则去给那个老板“协调”关系,每当我有不同的声音时,领导又是:有时候要灵活掌握!我在心里真的不知道什么叫灵活掌握了.......
也许和领导比我的工作经验没他多,但是我觉得无论做什么先做人,再做事!如果一个人没有原则性,没有自己的立场和禀性,很难想象他何以立世!所谓,气正才能骨傲!!!如果自己都把持不住,也难怪人家得寸进尺了,但我们是一个项目部,是公司!我们要对自己所承建的工程项目负责,现在又是终身责任制,这样的干法我们能得到良心的安宁和无愧嘛?再换个角度来说,我们干得工程以后就算自己不用,但你总要住别人给你的房子吧,你的亲人总要住吧。那你又是怎么要求别人的呢?己所不欲,勿施于人。
呵呵,可能废话多了点,还请见谅!为什么想说这些事呢,就是想请大家给我个建议,说说这样的领导到底是什么样的人?这样的做法工程质量如何保证?
这两天开始我已经和领导有些对峙了,我的考虑的很清楚,大不了老子不干了,此处不留爷,自有留爷处。天地良心,我心坦荡无愧矣!谢谢您的浏览,如果您能留下您的建议我不胜感激。。。
祝您工作顺利。