请问在工业民用项目中的10KV/0.4KV变压器保护中为什么没有这个取低压侧电压的复合电压闭锁?因为它是高压单侧电源的?
请问在工业民用项目中的10KV/0.4KV变压器保护中为什么没有这个取低压侧电压的复合电压闭锁?
因为它是高压单侧电源的?
2楼
民用电气一般不会有很大功率的电动机起动,且电压闭锁过流保护也不是用在变压器上的。
电压闭锁过流保护是用在相对较长线路,且在线路上有较大功率电动机起动,电机起动电流接近过流保护(或超过)定值,为防止过流保护误动作,故采用“电压闭锁过流保护”。
因为,电动机起动时的功率因数较低,线路始端不会发生低电压;当线路末端短路时,功率因数较高(只有线路阻抗),电流虽与大电机起动差不多,但会在线路始端发生低电压,所以,在线路的过流保护上,为了区分是电机起动电流(保护不动作)还是线路末端的短路故障电流(保护要可靠动作),用了“电压闭锁过流保护”,就是,过流与低电压同时动作才跳闸。