关于CT变比,比5还是比1,论坛里面有各种观点,我看到一个设计,电厂升压变低压侧20KV,CT是比5,15000/5,高压侧却是1500/1的,这简直是。。。不知怎么搞得,但是据说完全正确,没错!这个差动怎么弄啊

关于CT变比,比5还是比1,论坛里面有各种观点,我看到一个设计,电厂升压变低压侧20KV,CT是比5,15000/5,高压侧却是1500/1的,这简直是。。。不知怎么搞得,但是据说完全正确,没错!
这个差动怎么弄啊
免费打赏
lingxuct
2012年12月16日 17:02:23
2楼
一台主变高压侧CT二次是1A的,低压侧CT二次是5A的,差动怎么做?

正确答案:二次再加一个变流器。

设计当初可以做成一样的,当不一样时,选择综保也能“不用变流器”,因综保内部有1A与5A二种电流的处理元件。
回复
电气交流
2012年12月16日 21:09:15
3楼
1A的表头好,信号线距离更远!
回复
electricity
2012年12月16日 23:40:56
4楼
是不是说15000/1的CT很难做,很贵,或不准?
回复
yaoguizhong213
2012年12月17日 13:14:04
5楼
国标1A和5A都有,按照需要做。一般进发变组保护的用1A的